SCADA Каскад и ТРМ212
Доброго времени суток. Не могу подключить ТРМ212 к Каскаду. По идее все должно быть просто. Пробовал добавлять двумя способами, в том числе и как просто Modbus Rtu устройство, но все равно отсутствие связи. Работаю через преобразователь 485-USB от Bolid. Штатная программа настройки ТРМ работает превосходно. При подключении к Каскад, в зависимости от подключения показываются ошибки Ош007 и Ош001. Честно говоря в документациипо Каскад я ничего не нашел про ошибки. Вообще по Каскаду как то очень мало информации.Может кто поможет разобраться?
-
Так у вас HMI- KaScada или Каскад скада???
-
-
Цитата:
Сообщение от
nicamx
SCADA-система «КАСКАД».
лет 10 назад еще были заморочки с разным трактованием точки и запятой в вещественных переменных. Сейчас с ТРМ проблем не должно быть, если правильно настроен ОРС сервер, настроены паспорта и запущен сервер доступа к данным то проблем не должно быть
-
Здравствуйте!
Возможно, проблема в разных сетевых настройках.
С конфигуратором прибор связывается по протоколу ОВЕН. Для подключения по протоколу Modbus Rtu к Каскад необходимо изменить сетевые настройки(протокол), выключить и включить прибор, т. к. цитата из РЭ "Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора
(после выключения и последующего включения питания) или перезапуска по RS-485."