В конце процедуры нажать значок сохранить, находится там же на панели(слева), где активация режима редактирования!
Вид для печати
Нашел вот эту кнопочку))
А другие кнопочки на этой панели надеюсь тоже видите?! Нажимает эту кнопочку, что Вы нашли(крайне правую), затем перемещаете входа-выхода, как Вам хочется, затем нажимаете другую кнопочку на этой же панели(крайне левую), макрос можно закрывать(выйти из режима редактирования), всё! Теперь входа-выхода будут в том порядке, что Вы сделали, только макрос надо или новый взять(из библиотеки макросов) или обновить, появится такой пункт в контекстном меню!
Еще вопросец назрел. Есть в продаже недорогой преобразователь давления. С Али конечно же. Питание 5В, На выходе 0.5-4.5В. Получится снять с него показания и отмасштабировать в ПР200 через аналоговый вход?
Ну а почему нет , только нужно быть уверенным в его точности и стабильности, и знать его линейность (зависимость выходного сигнала от давления) . И при необходимости программно компенсировать эти недостатки.
Вход 0…10 В это просто вольтметр? К датчику требования минимальные. Сигнализировать о выходе из нормального диапазона в системе отопления. А это от 1 до 2 атм.
Вот видос про подобный датчик
https://youtu.be/AHMYsNfuLUU
День добрый, форумчане!
Подскажите, можно ли на экране ПР200 вывести ведущий ноль для часов/минут/секунд?
А то как не красиво.
Спасибо.
Это часто обсуждается, можно сделать так:
Вложение 55059
Сейчас реализацию можно заметно упростить, так как минимальное число разрядов в целочисленной переменной сократилось до одного(раньше было два)!
Понял. Спасибо.