Ну, легче от увиденного не стало. Всё равно не понятно, что и как подключено к 8АС и как это все работает.
Даа Ужжж. Все смешали. сразу видно что мало вы в этом разбираетесь. Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
Начнем с того, что это у вас паровой котел КЕ10, у Вас на схеме есть датчик ДДМ03ддми на котором написано +-315 этот датчик измеряет уровень воды в барабане котла посредством подключения к уровнемерной колонке. САУМ6 служит для контроля аварийных параметров и судя по схеме идет на плк и сигнализирует о превышении и понижении именно аварийного уровня он обычно выставляется кондуктометрическими датчиками на +-80 мм от середины барабана.
Это вкратце. пишите дальше разберемся.
котел может работать и без САУМ6
Спасибо за подсказку нашел датчик ДДМ03ддми он работает на +-315 мм увидел это на панеле оператора Вложение 55387 обвёл красным.Когда резервуар опусташается он показывает верхний уровень +315 сейчас он переведён в ручной режим работы по мере наполнения он уходит в минус я думаю это первоочередная проблемма с которой нужно разобраться только не пойму где это можно подкорректировать.
Может, импульсные трубки на датчике местами поменять?:D
Колонку желательно заполнить для начала из ведра водичкой уравнять столбики водяные, закрыть уравнительную камеру, далее установить нужный предел в контроллере и потом уже слить с барабана или с колонки и посмотреть. Предел у датчика может быть как 4-20 так и 20-4 ма