здравствуйте
что это означает:
Вложение 57491
каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?
Вид для печати
здравствуйте
что это означает:
Вложение 57491
каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?
Добрый день.
Когда авария, то будет мигать светодиод Авария, и код ошибки будет отображаться вместо измеренного значения.
Вложение 57492
Спасибо.
Если нет возможности его - ПРМ - видеть, как отличить случайное совпадение значения с кодом ошибки, когда она действительно есть?
"Видеть" прочитал, как видеть сам факт аварии на головном приборе. Спасибо, что уточнили :)
Отличить напрямую не получится.
При разработке подразумевалось, что вход аналоговый и меняется во времени постоянно. Наличие постоянного значения без дробной части может служит первым признаком наличия авария.
Плюс специально выбраны значения, которые с малой долей вероятности могут появиться случайно там, да и в принципе большие они. Рассчитывалось на самые популярные сигналы температуры или давления. Они, все таки, лежат в других диапазонах. Преобразовать их можно дальше после входа, если нужны другие величины уже.
Если, действительно, такой частный случай, то можно поставить сравнение на большее с отрицанием на выходе и на меньшее с отрицанием на выходе и соединить в блок AND все дело. А для большей уверенности можно еще завести на таймер с задержкой включения, чтобы исключить случайности. Понимаю, что костыль, но сейчас вижу такое решение. Ну или использовать изначально меньший диапазон у датчика.
диод где-нибудь на модбасе можно же прочитать?
т.е. эту индикацию в регистры для чтения модбасом не вывести?
Все что доступно на холсте, можно прочитать через модбас, только предварительно сформировав регистры, есть пример как входы/выходы ПРМ-1 передать, https://youtu.be/NYB9QbFuRfo
для ПРМ-3 аналогично.