Подниму тему. Надеюсь поможет тем, у кого появится подобный вопрос.
У меня тоже были сложности с показаниями измеренных значений от датчика с токовым выходом 4..20 мА через барьер ИСКРА-АТ.02.
Подключения делал, руководствуясь схемами из РЭ на барьер и из каталога 2018 года (стр.357).
Без барьера показания были нормальными. С барьером в CDS на вход.канале модуля появлялся код статуса "измер.значение слишком мало".
Здесь на форуме ответа/решения на свой вопрос не нашёл, хотя есть 2 темы из 4х, указанных выше Вольдом в этой теме (сообщ.#5).
В итоге получилось самостоятельно решить вопрос. Оказалось, что всё таки в подключениях были ошибки.
Цепочка аппаратуры: СПК110 + МВ110-224.8А + ИСКРА-АТ.02 + БП60Б-Д4-24С + ДМ5007АЕх (датчик избыточного давления).
АнтоN, тоже возникли проблемы с подключением датчика через Искру.. Скажи, ты в схеме подключения датчика не ошибся? В даташите полярность у датчика наоборот:
Вложение 50083
Модуль аналогового ввода настраивается как токовый, на тот же диапазон 4..20мА?
Здравствуйте. Скажите, сколько датчиков можно подключить к Барьеру-АТ.03?
Добрый день.
На один барьер можно подключить один датчик.