Спасибо большое, буду разбираться, но пока добавил задержку на отключение и вроде как все хорошо отрабатывает и с ней, еще раз спасибо.
Вид для печати
Можно сделать так с разной задержкой по входам или с одинаковой задержкой выключения, независимо от входов:
Вложение 55236
Вложение 55237
Подскажите, как удобнее всего задать линейный график? На входе имея показания датчика уличной температуры. Наверняка было и не раз. Но поиск на форуме работает как то странно.
Есть на 4, который можно модифицировать на 2 точки, есть и на 10, но этот вариант больше для линеаризации, его можно использовать для построения НСХ нестандартных датчиков.
Погодозависимый вариант так же приведен: https://www.youtube.com/watch?v=j6xGbq7f8AU
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть воздухораспредилитель с двумя катушками 24 В на пневмоцилиндр и два концевых выключателя, мне нужно, чтобы цилиндр сделал ход в одну сторону, потом в другую и все, его положение смотрю концевыми выключателями, но вот незадача, ход цилиндра у меня зацикливается, как в лоджике прописать, что сделал ход в верх и ход в низ и все, а то у меня получается - концевик 1 дает сигнал ход вверх, доходит до второго концевика, дает ход вниз и так по кругу, голову ломал ломал и что то никак(((