а у вас код аварии сбрасывается?
Вид для печати
а у вас код аварии сбрасывается?
Дом тестовая 1.19****. А на работе 1.17****. Посмотрю как у меня сброс наработки.
Сброс аварии можно сделать через блок ТР, с задержкой хотя бы 0,5 сек, пример с проектом есть тут https://youtu.be/NDxnh2Nxs8A и тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl
Я так делал. Мне нужно было обнулять счетчик наработки через экран.
Что-то очень мудрёно и неудобно, как в сказке про репку: бабка за дедку, дедка за репку!
Обычно так делаю:
Вложение 53891
Вложение 53893
Или как в этом проекте запись:
Вложение 53892
Пробовал ставить TP вместо RTRIGВложение 53894, пробовал делать как в вашем примереВложение 53895. В результате, без изменений: в симуляторе работает, на приборе - как повезет, может сработать, может нет.
Максимально упростил цепь сброса - Не работаетВложение 53896
Не смог найти сброс :(
Этот вариант не подходит. Переменная сброса должна автоматически обнуляться после сброса.