От +24В встроенного источника - резистор 50 Ом - конт СОМ3 на ПР200 - от конт.А1 ПР200 - конт.1 датчика - от конт.2 датчика - -24В источника на ПР200
Вид для печати
Д.б
+24V-->резистор-->1 конт. датчика
2 конт датчика --> AI
-24V-->COM3
Вложение 57467
Здравствуйте
При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
Спасибо
Ток измерял мультиметром на входе( 9,06 мА)