Я уточню в чем причина разночтения в программе и меню прибора, но рассчитывать на быстрое решение вопроса не стоит.
Вид для печати
Спасибо Юрий, нашел другое решение.
по хорошему нельзя отключать встроенный фильтр. вы просто сами не рады будете. выц в этот момент попадете в занимательный мир помех, из которого выбраться очень тяжело. у вас входы начнут столько говна собирать, что не будете знать, как исправить.
Здравствуйте, вопрос по подключению токового выхода датчика типа ПД100И-ДИВ к аналоговому входу ПР200-220.23.0.0 Проблема: прибор не реагирует на изменение тока датчика, фактический ток в цепи измеряется миллиамперметром. Джамперы на ПР200 в положении 4...20 согласно описанию. Подключение датчика по схеме с ограничительным резистором 50 Ом от встроенного источника +24В. Масштаб в меню прибора прописал -1,0 ... +1,0. Пределы в программе вписал от -20 (кПа) до +20. Сигнал не меняется ни в меню прибора "состояние входа" ни в программе при отладке. При этом дискретные входы работают нормально. Входной сигнал изменяется при разных масштабах, но не меняется при фактическом изменении тока датчика
На датчике? Там в РЭ страшные кары сулят за переполюсовку