Помогите пожалуйста
Вид для печати
Помогите пожалуйста
Работает клеевая линия на данном оборудовании.
Панель мастер.
В панели хранятся 10-15 значений рецепта, которые при включении записываются в ПЛК.
Во время работы в панель передаются 3 значения с текущей информацией о цикле.
Вот и вся суть работы.
Вся эта система отработала год. Очень успешно.
Сейчас начались проблемы.
1. При включении питания пропадают значения в панели.
2. При попытке записи значений в панель ничего не происходит - остаются нули.
Путем перебора оборудования выяснили, что виноват контроллер.
Один из неработающих разобрали, продули, почистили, поставили назад и он заработал. Пришли на следующий день - значения в панели остались, но они не меняются. Перезагружаем оборудование - меняются. Через пару часов опять перестают меняться.
При разборе было видно, что аккумулятор внутри ПЛК немного поплыл. ?????
в 320-ой память появилась? может чего то не договариваете
Памяти в ней нет - это факт! Скажем - я изъяснился не совсем корректно.
Эти значения хранятся там так сказать условно. На самом деле все лежит в контроллере (хотя в нем энергонезависимой памятью мы не пользовались), но факт остается фактом.
Панель читает и изменяет переменные из контроллера, при включении после долгого стопа эти данные все равно там в ПЛК остаются - хотя повторяюсь - энергонезависимой памятью не пользовались.
Но проблема не в этом! Суть в том что эта система год отработала и начались глюки!???
модбас в конфигураторе это и есть одна из ретайн памяти, так что по честнаку, энергонезависимой памятью, Вы пользовались :)
а так в первую очередь надо за батарейку взяться