Непонятно как ваша опробованная схема работает.
Вид для печати
датчики SQ1 и SQ2 это электроды из нержавейки 13х,принцип работы измерение падения напряжения на сопротивлении среды, а дальше обработка сигнала в программеВложение 58477
Тогда бак не металлический или электроды изолировать
А вообще схем много, давно собирал на 2 транзисторах до сих пор работает
ну не знаю у меня 5 штук бкк-220в работают на уровнях паровых котлов уже от трёх до 5 лет без намены.
Емкостным, типа GESTRA, давление вообще безразлично, но цена!
Вот то, что "питьевого качества" и напрягает.
Входу ПР нужен ток в несколько миллиампер - а чистая вода имеет высокое сопротивление.
В "грязных" средах кондуктометрия работает на ура напрямую со входом ПР.
Давно уже в РФ делают. И цены не такие кусачие.
Чисто пример:
https://skbind.ru/catalog/emkostnye_...e_10_30v/13939