Добрый день! Имеется ли системный регистр на "ПР 102-24.2416.13.2" который отображает переключатель "Работа/стоп"?
23.08.2021, 13:47
Ревака Юрий
Цитата:
Сообщение от baturik
Добрый день! Имеется ли системный регистр на "ПР 102-24.2416.13.2" который отображает переключатель "Работа/стоп"?
Добрый день. Регистра не припомню такого, да ПР при переключении в "Стоп," начинает работать как модуль расширения по модбас. Индикация только по светодиоду.
27.08.2021, 07:13
lord2210
Цитата:
Сообщение от Ревака Юрий
Добрый день. Регистра не припомню такого, да ПР при переключении в "Стоп," начинает работать как модуль расширения по модбас. Индикация только по светодиоду.
А шаблоны ПР 102 на этот случай имеются?
27.08.2021, 08:32
Ревака Юрий
Цитата:
Сообщение от lord2210
А шаблоны ПР 102 на этот случай имеются?
Шаблонов нет, но в РЭ есть вся карта регистров, для входов/выходов лучше брать регистры INT и писать читать по маске.