Почему у меня не подсвечивается иконка "сохранить" после изменения любого параметра прибора? Только при изменении списка приборов.
Вид для печати
Почему у меня не подсвечивается иконка "сохранить" после изменения любого параметра прибора? Только при изменении списка приборов.
Извините, что оставили без ответа :)
ошибку поправим, тащится еще с предыдущих версий :(
Не хочу плодить темы. Решил здесь задать вопрос. Вопрос по конфигуратору Овен. Есть Новые трмки 2трм1. Один и тот же конфигурационные файл записывается в одни приборы, а в другие не записывается. Считывать - параметры считываюся из прибора, а новые не записываются. Пишет, что во время загрузки произошла ошибка. В чем засада может быть?
Вообще прога очень вредная, её еще пилить и пилить.
Столкнулся с проблемой. Приобрели комплект модулей МВ110-224.16ДН для контроллера ПЛК110-24.60.Р-М. В документации написано, что нужно конфигурировать их программой OWEN Configurantor. Я раньше никогда не работал с такой программой. Программу Setup_OwenConfigurer_v1.24.124.0.exe загрузил с сайта и установил. Подал питание 24В на модуль и подключил его к компьютеру через USB-порт (через АС4). Запускаю программу конфигуратор и отрабатываю пункт "Добавить устройства". И выясняется, что в пункте Интерфейс всего три записи: Ethernet, Последовательный порт (COM1) и Работа офлайн. Указав на COM1 программа не связалась с модулем. Подскажите, как быть в такой ситуации? Возможно USB-порт не видит устройство.
Именно, модули с новой прошивкой H/W v2.0
Конечно не связалась, СОМ1 это RS232 встроенный, смотрите в Диспетчере устройств какой СОМ определился для переходника. Его номер и ставьте. Для АС-4 ещё и драйвер надо поставить.
Офф лайн работа без модуля, надо выбрать протокол Овен, ваш модуль и поиск устройства. Можно и настройки забить, они есть в руководстве. 16 адрес, скорость 9600 и 8N1
После изменения настроек, перезагрузите модуль по питанию и уже подключайте к ПЛК.
И ещё новые модули поддерживают только одну функцию записи 0х10, для модулей дискретного вывода.
kondor3000, большое спасибо! Загрузил драйвер АС4. Появился COM3 . Указал протокол ОВЕН. Что-то нашлось. Но я не могу изменить адрес устройства на 1. Программа ругается, что только больше 16 должно быть. Я же в программе контроллера работаю с адресом 1 для этого модуля. И протокол RTU. Как быть? И где я могу подробнее познакомиться с работой программы OWEN Configurator?
Это очередной прикол Овена, на сколько я понимаю, пока меньше 16 нельзя сделать (обещали исправить). Протокол Модбас RTU можно прописать и другую скорость, только с конфигуратором связи не будет, после перезагрузки ( работает только по Овену).
Для подключения опять к конфигуратору, надо поставить перемычку. Проще исправить в ПЛК адрес модуля.
Прочитать можно прям в конфигураторе, справа, сверху есть вопросик или по F1.
И на будущее, ставьте адрес 1 только у панели или ПЛК, модули лучше от 16 и выше. Всегда оставляю адрес 16 и не парюсь)
Следующие 17,18, 19 и т. д. По Модбас RTU