Читаем РЭ на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...
Вид для печати
Читаем РЭ на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...
Можете использовать программируемое реле (ПР114, ПР102, ПР103, ПР200) или ПЛК с аналоговыми входами, выходами на 0-10 В. Вставляете блок типа LIN_TRAFO (SCALE) и переворачиваете как вам надо.Вложение 57967
Вложение 57970
Благодарю за наводку)
Вложение 57971
Вы это имели ввиду?
Попробовать задать
F1.00 - 10
F1.01 - 0 (точнее 1, так как при обрыве либо выходе из строя ТРМ, мне не нужны максимальные обороты насоса)
Я правильно понял Вас?