Считывание температуры
Всем добрый вечер!
У меня такая проблема, подключил к ПЛК150 термосопротивление ДТС015-50, установки в CoDeSys сделал как описано в инстуркции по программированию, показания первые 5-10 минут верные потом уплывают на либо в плюс либо в минус. Думал мб датчик плохой, повесил резистор на 50 Ом, тоже самое, пробовал менять входы, тоже самое. Уже не знаю что сделать, посоветуйте пжлст. Заранее спасибо Вам.
-
Здравствуйте!
Перепрошейте контроллер на прошивку версии 2.14.0 (прошивку можно взять на сайте www.owen.ru) и время опроса датчиков для каждого аналогового входа поставьте 1 секунду.
-
Вот и я пляшу с бубном вокруг ПЛК-150. Понавтыкал фильтров, а аналоговый вход все равно дает переодический всплеск. На входе 4-20мА, опрос - 1с. Входа тоже менял. Прошу сообщить какие прошивки глючные.:eek:
-
Здравствуйте!
Прошивка должна быть не ниже 2.14
-
Подскажите пожалуйста где посмотреть версию прошивки на ПЛК-150.
-
Когда контроллер находится в онлайне, перейдите во вкладку ресурсы>>ПЛК браузер. Наберите PLCinfo, там будет версия прошивки.
Вариант 2. при подключенном контроллере к ПК, запускаете гипертерминал, настройки 115200,8,N,1, управление потоком - нет. Нажимаете reset на ПЛК, и ждете пока ПЛК загрузиться. Аналогично - ищите номер прошивки.
-
Версию прошивки менял, 2.14 ставил, как раз с сайта Овен, не помогло через полчаса все равно показания уплывают, и коррекция вначале все равно не работает. Вообщем аналоговые входы на ПЛК-150 показали себя очень плохо. Выход был найден с ПЛК-100 и МВА8, обидно правда что пришлось потратить лишние деньги на это.
-
забавно, каждый год кто нибудь жалуется на плохую работу аналоговых входов/выходов у моделей 150 и 154 и самое интересное, решение находят именно в связке ПЛК100 с МВА
:)