День добрый, подскажите как вывести задержку включения TON на дисплей ПР200, с возможностью редактирования?
Вид для печати
День добрый, подскажите как вывести задержку включения TON на дисплей ПР200, с возможностью редактирования?
Создать целочисленную переменную. Вывести её на экран. В программе подать значение этой переменной на блок write to FB. Это будет время в миллисекундах. Ежели нужно в секундах, то значение переменной умножить на 1000. В свойствах этого блока указать нужный TON. Короче, быстрее сделать, чем рассказать, как делается.
Если вы имеете ввиду вход задачи времени, то делаете целочисленную переменную (задаётся в мс), делаете её ввод на экране, а в программе записываете с помощью Write to FB ( в нём выбираете нужный таймер). Если хотите в секундах задавать, то перед записью в таймер, надо умножить на 1000.
Само время отсчёта таймера, пока никак, ели введут TIME, то можно будет. Пока можно только в момент включения, сделать отсчёт времени в ПР, будет время в сек. и десятых долях секунды (Float).
Спасибо!!!
Тут ссылка на пример для всех таймеров https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369680
Добрый день! Подскажите как снизить загрузку стек? программа на пр110 автоматика для мазутной горелки!
Если из простых способов, то можно приобрести ПР100, 102, 200, думаю сразу забудете про стек!
Останется логику перенести! Я бы предпочёл ПР200, можно с экрана уставки корректировать, смотреть значения параметров и другое, короче, имеется энергонезависимая память, ПИД-регулятор и многое другое!
Здравствуйте. Скажите есть ли у Овен устройство ввода сигнала с тензодатчика как МВ110-224.1ТД, но с доп. ( или вместо 485) выходом 4-20ма?
Насколько я помню у Овен нет