Спасибо!
Супер!
Вид для печати
Спасибо!
Супер!
Задам вопрос по другому! Необходимо сохранять постоянно поступающие данные float за час работы, за день работы и за месяц! Какими макросами реализовать логику в ПР200? Какой таймер лучше применить? Спасибо! Напримере счетчика воды!
Это совсем другой вопрос, первоначально Вы хотели сохранять булевы переменные при выключении питания, для выбора режима работы, короче, посмотрите макрос сумматора:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Что-то я вошёл в ступор, не могу получить нужное значение на аналоговом выходе.
программа тупая дальше некуда, в симуляции всё нормально, в жизни - 10 В и не меньше.
В настройках указал тип 0..10 В, на V+ подаю 24 В, на V- соответственно ноль. В чем ещё может быть дело?
Вложение 58060
ПР103 с прошивкой 0.8 если что :)
Вы уже счастливый обладатель ПР103?!:eek: Его же продают только со вчерашнего дня.
Короче, не знаю, как на 103, а на всех предыдущих ПР для аналоговых выходов требовалось масштабирование сигнала в диапазон 0-1. В случае с 0-10V значение, подаваемое на выход, надобно просто разделить на 10.
Хотел еще уточнить! Генератор импульсов BLINK, какая точность маштаба времени час, день, месяц. Он привязан к часам реального времени или он выдает импульс свой в мс. Если не привязан к часам тогда как привязать к часам реального времени, что бы месяц соответствовал месяцу?
Что то не включил? Не пойму!