Здравствуйте.
Посадили ТРМ32 через АС-2М и АС4
Тест в кофигураторе проходит
Проблема в том, что нет возможности настроить ОПМ1.2 для отображения ТРМ32. И чО делать?
Вид для печати
Здравствуйте.
Посадили ТРМ32 через АС-2М и АС4
Тест в кофигураторе проходит
Проблема в том, что нет возможности настроить ОПМ1.2 для отображения ТРМ32. И чО делать?
Здравствуйте,
Действительно на данный момент ОРМ не поддерживает работу приборов ТРМ32 подключенных через адаптер АС2-М. Но на этой неделе будет выложена обновленная версия данной SCADA системы, в которой данная конфигурация будет работать.<O:p</O:p
Очень хорошо. Пожалуйста сообщите в эту тему когда выложите обновление. Спасибо.
Хорошо , мы сообщим.
Извините за задержку, новая версия выложена, можете её уже http://www.owen.ru
Вы уже приобретали когда-либо ОРМ 1.2 ?
Тогда её можно обновить, укажите Ваш электронный адрес, и мы вышлем Вам порядок действия для обновления.
иформация вам отправлена.
В 2007 году приобрёл контроллер трм 32 и программу сбора данных V1.2,где и как найти обновление .Регулятор управляет отоплением в часном доме .очень доволен его работой.CIRILL.
http://www.owen.ru
Не забудте, что если у Вас не демоверсия, то Вам необходимо совершить дополнительные действия перед установкой.
ПРИ установке случайно указал ТРМ-38,стал показывать информацию по 8!!! каналам,Ещё и уставки. Можно ли так её использовать?CIRILL.
Подскажите пожалуста,какие дополнительные действия?CIRILL.
При выборе другого прибора Вы получаете другую информацию с другого прибора, так как у ТРМ32 даже нет 8 входов...(мистика:) ). Если серьезно - выбирайте Ваш прибор.
Для апгрейта демоверсии до полной необходимы файлы с диска, который Вы получили при покупке старой версии. Более подробно - смотрите личку
Контроллер работает нормально.на индикаторе ТРМ-32 показывает реальные температуры,улица,подача,обратка,ГВС.На компе,уличная 6553,12 остальные правильно.Использован диск OWEN Process Manager.V1.2. V2.04 alpha,АС ОРМ V.1.0.4 Как исправить ситуацию. CIRILL.
Я бы выбрал нужный мне прибор в SCADA и не старался экспериментировать.
Здравствуйте! По жизни эксперементатор.Прибор работает в автономной котельной,в часном доме.Котельная в подвале.Хотелось бы следить за показаниями дистанционно.В скаде указан ТРМ32,и вместо температуры на улице показывает билебирду.Вот и весь вопрос.
Здравствуйте! НЕ правильно отображается только температура наужная .И только в технологической скаде.Остальные три параметра правильно и соответствуют информации на контроллере.Можно ли на компьютер вывести информацию о состоянии задвижек отоп и гвс .На контроллере эти светодиоды есть.Очень хочется промониторить расход топлива от погоды.на реальных графиках.CIRILL.
Здравствуйте! Сегодня у нас(в карелии) плюсовая температура,и при переходе через 0 ,на минус, в скада отображается уличная 6553,10.Как исправить ЭТО.cirill.
мы не смогли воспроизвести ошибку с последней версией OPM 1.2.
попробуйте обновиться - http://www.owen.ru/device/21120936