Как узнать состояни аккумулятора ПЛК?
Если Аккумулятор разрядится будут ли сохраняться retein переменные?
Вид для печати
Как узнать состояни аккумулятора ПЛК?
Если Аккумулятор разрядится будут ли сохраняться retein переменные?
Если аккумулятор разрядился Retain сохраняться не будут. Часы будут сбрасываться.
Проверил часы работают, а retein переменные почемуто перестали сохраняться?
И еще раньше вроде при кратковременном отключении питания, менее 1с, и повторном включении gkr продолжал выполнять программу, а сейчас загружается заново.
В чем может быть дело????
скорее всего вышел из строя аккумулятор.
оставьте плк включенным, а через 3-6 часов (для зарядки) проверьте напряжение на нем при выключенном плк - если меньше 0,7 - надо менять
При выключенном ПЛК напряжение аккумулятора 4.12В.
Часы идут при выключенном ПЛК
А retein в упор не сохраняются, элементарный проект:
задаю ustavka релле щелкает с заданным периодом времени, перезапускаем питание ustavka=0 и реле щекает с сумасшедшей скоростью скана!!!!
вот прграмма.Gkr 154 i m прошивка 2.10.5 таргет 2.10
странно. сделайте для проверки простую программу, в которой будет одна переменная, и объявите её как Retain, типа Word или Real. Может дело в Time?
Создал, объявил только одну переменную word. В онлайн присвоил ей значение, сделал оффлайн , затем сново аонлайн , значение то же.
Перезапускаю питание подкючаюсь снова "0".
Уже крыша едет.
Интересно что сначала вроде такой проблемы небыло.
Еще может интересный момент при кратковременном отключении питания , менее 1с, плк включается и светятся те выходы которые были активны, однако не успевают они сработать ка происходит перезагрузка ПЛК.
лог гипертерминала
А что это за файл
CoDeSys.cfg not found
Файл, описывающий конфигурацию ПЛК - то, что Вы настроили в PLC Configuration и еще немножко.
Посовещался с старшими товарищами - похоже вышел из строя аккумулятор, если Retain не сохраняются. Ресурса для питания часов хватает - необходимо менять аккумулятор.
а что там за аккумулятор?
где его взять?
он припаян к плате?
На plc - всю информацию вышлем
точно такая же проблема
писал ранее сюда, не ответили
письмо написал! ответа нет!
что то терзают меня смутные сомнения что причина в аккумуляторе так как напряжение 4.12в.
при отключении питания более 2-х суток часы продолжают правильно считать время!
так что там за аккумулятор?
плк без энергонезависимой памяти это не серьезно!
проблема, по всей вероятности, в логике работы плк.
напряжение на аккумуляторе в порядке. у меня два одинаковых плк-110 - один нормально работает при отключении от сети, другой нет - я сравнивал их аккумуляторы, все одинаково. и верхние платы местами тоже менял.
и с энергонезависимой памятью все в порядке, просто мой второй плк отключается сразу после пропадания внешнего питания и ничего туда не записывает.
очевидно, производитель не понимает причины проблемы, потому и не может нам подсказать пути ее решения.