можно ли, в ручном режиме, управлять к1 и к2?
нужно ли для этого писать программу?
Вид для печати
можно ли, в ручном режиме, управлять к1 и к2?
нужно ли для этого писать программу?
непосредственно функции включения выключения выходных элементов нет.
есть возможность управления вручную выходной мощности.
это единственное мнение? мне нужно измерить длинну входа выхода экрана без написания программы а просто ручным управлением....
т.е. что мне дасть если я буду управлять только мощностью? должны ли срабатывать реле к1 и к2 при этом?
это мнение продукт-менеджера по данному продукту...
что мешает поставить датчик положения чтобы не сломать ваши экраны и управлять вручную мощностью от 0% (закрыто) до 100% (открыто)??? выходные реле будут срабатывать соответственно.
у вас уже есть трм151? потому что точно такой же функционал есть и в трм12, но он значительно проще.
всё дело в том что у нас аппрат трм 151-06 других нет))))
спасибо большое за ваш ответ.
если не нужен автоматический режим, то почему не поставить кнопки?
у нас нет тд на время входа выхода экрана, которые нам нужны для программирования трм
необходимо закрыть задвижку, зайти в "режим ручного управления выходной мощностью" пункт 12.5 вашего руководства по эксплуатации. провести последовательно все изложенные там пункты и таким образом сможете вычислить время хода и его запрограммировать.
большое спасибо так и сделаем завтра с утра))))
в дальнейшем очень хотелось бы плотнее с вами содтрудничать
написал программу с одним датчиком по температуре.... переключаюсь в ручной режим по мощности, регулирую в ручном режиме мощность меняется, к1 и к2 не щелкают в чем может быть причина? сравнивал программу свою со стандартной конфигурацией трм 151 -06 не могу найти ошибку. подскажите где искать?
1.ци2 - стоп
2.преключаюсь в ручной режим на изменение мощности мигает ру1 и авария
3.регулирую мощность, мощность меняется но не к1 и к2 не переключаются
4. нажимаю на альт, ошибка 8 - при работе в режиме ручного управления
1.пытаюсь выйти на ручное управление по мощности, перейдя на вход 2, он незадействован в трм 151-06
2.на ци2 стоп
3.на ци3 мигают два тире, соотсветсвенно мощность не регулируется.
делается это для того чтобы мы могли управлять экраном и в ручном режиме, при отладке программы.
при работающей программе, при переходе в ручной режим управления мощности.
1. мощность меняется, но к1 и к2 не работают. авария мигает.
2. ошибка 8
4.мощность даже в цифрах не меняется
мужики, главная проблема, в ручном режиме управления мощностью, мощность регулируется, но к1 и к2 не работают :(
Вроде разобрался - РЕЖИМ РАБОТЫ ПС - Cp.t , у кого есть сови соображения?
проверьте назначены ли выходные элементы для сигналов "больше", "меньше" в папке параметров блока управления исполнительными механизмами.