жуткая проблема – жуткое решение
а в проге для плк100 с орс понтами не баловался? возможно, были переменные, а потом остались только имен в орс. еще, программа должна быть полностью написано с использованием одно и тогоже торгет-файла (соответствующего прошивке плк100)!!! на всякий случай могу порекомендовать создать пустой проект и в него с использованием экспорт/импорт вставить написанную программу, а плк-конфигурацию следует набирать руками :-( после такого всё должно работать. еще в программе посмотреть, нет ли деления на ноль, корень из отрицательного числа, преобразование непонятно чего в непонтно что и тд. и тп. конечно качество связи посмотреть, может времено комп поближе поставить к плк100?
зы я стараюсь обкатывать проги недели две, а потом только на объект.