Ошибка загрузки программы в контроллер PLC 154.I-M
Конотроллер Овен ПЛК 154.И-М.
CoDeSys 2.3.
Читаем РЭ ПЛК154.pdf. Делаем всё, как написано.
Делаем простой проект (состояние дискретного входа копируется на дискретный выход). Наконец, делаем вообще пустой проект (одна точка с запятой в ST).
Online-Login-Download.
Программа загружается (для первой программы даже успевают отобразиться состояния использованных выходов и выходов), после чего контроллер, видимо, перезагружается, связь теряется - контроллер снова девственно пуст.
Что делать?
Другой контроллер (У-М) ведёт себя аналогично.
Вложений: 1
До сих пор нет ответа от службы поддержки
Собственно, выслали Вам файл в тот же час, ответа до сих пор нет.
Нам как бы проект уже сдавать нужно, а контроллер до сих пор запустить не можем...
Вниманию всех начинающих читателей
Контроллер удалось запустить неожиданным образом.
1. Перепрошивка на 2.0.7, Target 2.0.6.
2. Создание простейшего непустого проекта (1 дискретный вход копируется в 1 дискретный выход).
3. Online/Login, но от загрузки программы отказываемся.
4. Online/Create Boot Project. На предупреждение о различии кода отвечаем утвердительно.
5. Теперь можно делать Online/Run и т.д. Вроде работает.