Добрый день!
Вопрос такой:
1)Можно ли перепрошить МВА8 на протокол Profibus?
2)Будет ли работать прибор с панелью оператора Delta
(модель DOP-AE57CSTD)
Вид для печати
Добрый день!
Вопрос такой:
1)Можно ли перепрошить МВА8 на протокол Profibus?
2)Будет ли работать прибор с панелью оператора Delta
(модель DOP-AE57CSTD)
здравствуйте! я начинаю разбираться спанелью, с плк 100 получилось связать все работает. вот связать мва8 с сп270(без плк) не получается.не могу разобраться с регистрами и адресом.можите выложить программу чтоб посмотрелл и разобрался.
Вот ссылка.
не работает.:( пишет потеря связи порт Plc адрес№32.
мне кажется связи нет между приборами. индикатор связи на мва8 не моргает, но я все параметры с которыми устанавливается связь мва8 и ас4 устанавливаю на проекте для панели, результата не какого
что подскажите?может попробовать через ас3 соединиться?
у мва8 адрес 1.перезагрузить, это нужно на панель загрузить проект и потом связь мва8 с ас4 установить и просто выключить и включить
если вы посмотрите проект на панели. то увидите, что она обращается к прибору с адресом 32. поменяйте адреса (где хотите, но чтобы они совпадали). нужно перезагрузить мва8. просто включите и выключите питание прибора. главное после этого не подключаться к мва конфигураторм.
протокол в мва8 модбас, все равно не соединяется! ка ты сказал результата не какого
тогда, проекты в студию!
конфигурационный файл для мва8 и проект для сп270.
блин то не одно то второе, ас4 не хочет с мва89 соединяться, уже дрогой мва взял, переустановил драва на ас4 и программу мва8.
я в этом деле новичок, можете подсказать как проект в сообщение вставить. и можете написать какие регистры присваиваются к входам мва8
заархивируй и в расширенном режиме ответа - управление файлами.
ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ НА МВА8 ВТОРОЕ НА ПАНЕЛЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С РЕГИСТРАМИ:confused:
Вопрос, на какой скорости подключаетесь к МВА8? Конфигуратор по умолчанию работает на скорости 9200, а панель на 115200.
Вообще в описании на МВА8 есть таблица №6 стр. 49, с адресами регистров, для каждого из 8 входов свои. Например для входа 1 регистры с 0 по 5, а для 8 с 42 по 47. Для данного проекта используйте регистр 1, 6, 12, итд.
Я ИЗМЕНИЛ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МВА8 НА 115200 И ЗАПИСАЛ.
ВОТ ОН ЕСЛИ Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ
ОЙ ПЕРЕПУТАЛ ФАЙЛ
Ну могу сказать следующее:
1. У вас нет настройки канала датчика.
2. Регистр на СП надо ставить 1 на первый к***** 6 на второй канал и тд.
3. После пользования Конфигураторами как на МВА так и после заливки программы на СП надо перезагружать приборы.
Если после перезагрузки не мигает на МВА лампочка связь то пробуйте на меньшей скорости.
4. Подключите датчик на вход например 1 ,потом на вкладке опрос датчиков поставте галку на вход 1 и посмотрите есть ли показания.
А РЕГИСТР НА ПРОЕКТЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЕРНЫЙ?4Х ИЛИ ДРУГОЙ НУЖЕН?
НУ Я ВСЕ СКОРОСТИ ПЕРЕПРОБОВАЛ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПИШЕТ ПОТЕРЯ СВЯЗИ И ПОКАЗЫВАЕТ АДРЕС 16.
МОЖЕТ У МЕНЯ СВЯЗЬ RS-485 НЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАНА. АС4->МВА8->СП270.ИЛИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ КАКОЙ РОЛИ ЭТО НЕ ИГРАЕТ?
кубанец оффтоп конечно, а у Вас Сaps Lock работает? или Вы Shift держите?
это без панели работает?Цитата:
АС4->МВА8
да мва8 и ас4 работает без панели, вот с панелью связь не могу установить,все скорости перепробовал.
При работе МВА8 с СП270, АС4 от RS485 надо отключить физически.
необходимо заменить ксм12.
хочу установить сп270 и два мва (необходимо 12 каналов). архив надо вести хотя бы 2-е суток. возможно ли такое сделать на сп270 - хватит ли памяти?