Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал соединять ПЛК100 с ПЧ по ModBus? Есть необходимость соединить Altivar 31, не хотелось бы начинать с нуля. Если нет идей то принимаются "добрые напутствия".
Вид для печати
Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал соединять ПЛК100 с ПЧ по ModBus? Есть необходимость соединить Altivar 31, не хотелось бы начинать с нуля. Если нет идей то принимаются "добрые напутствия".
Нормально цепляется , подключали пока до 3 частотников к одному ПЛК , работает хорошо. Надо создать Modbus Master, в нём Universal Modbus Device , и уже в нём нужные регистры ( по описанию частотника ).
Примеры есть на форуме. Посмотрите тему Lenze и ПЛК
Хорошо, посмотрю.
Одно плохо в ПЛК RS485 всего один и подвешивание на него ПЧ здорово поубавит скорость обмена с 115200 до 19200 или 38400 (в разных источниках по-разному), а это нежелательно бы. Чтобы не понижать скорость придётся использовать МВУ.
зато там есть сом порт, на который можно попробоать повесить преобразоатель 232 - 485
Один COM уже занят панелью СП270, а вот на второй вполне можно повесить АС3-М это будет дешевле МВУ и чем больше движков - тем дешевле, согласен.
Помогите решением на данный вопрос:
Стоит задача управлять частотником по 4-20 мА, выбрал модуль МВУ8 в связке с ПЛК100, выход МВУ8И-токовый выход по двухпроводной схеме, дело в том, что выход МВУ8 необходимо запитать от 15 до 32В, по изучению док-ии на Altivar31 никакого пит.напряжения на его ан.входе не предусмотрено, опыта работы связки ПЛК+частотник нет. если подать скажем внешние 24В не уверен что ан.вход частотника выдержит эту напругу.
Какое грамотгное решение принять при данном подключении?
естественно что на входе нет напряжения.
на любом частотнике есть встроенный источник напряжения. у веспера - 12 вольт, а вот у альтивара кажется 24. вам можно задействовать этот источник.
24 вольта на цап - многовато. поэтому нужно снизить напряжение поставив в цепь последовательно резистор. в вашем случае он будет 600 ом.
и кстати мву - это не плк.
в доке на МВУ8 для токового выхода питание должно быть 15В-32В.
да действительно, у него есть питание для дискретных входов, включил замерил +24В.
Если запитать выход МВУ от 24В, выдержит ли ан.вход частотника такое напряжение? - вот в чем вопрос. В доке на Altivar31 указано только его входное сопротивление ан.входа 250 Ом, т.е. если там стоит обычный шунт в 250 Ом, а дальше АЦП, то макс.напряжение на его входе может быть 5В.
Кто нибудь работал со связкой Овен+частотник по 4-20мА? поделитесь опытом.
Работали. ПЛК150-220.И-М+Omron. Тьфу-тьфу, уже полтора года без вопросов
ну правильно. а откуда возьмется это напряжение в 5 вольт при сопротивлении 250 ом? это напряжение возьмется когда через резистор будет протекать ток в 20 ма. U=i*r=0.02*250=5 в.
теперь по напряжению питания. поскольку цап имеет гальваническую развязку, и не имеет собвственного источника питания, он должен получить его от внешнего источника. питается цап непосредственно от токой петли.
в вашем случае, раз сопротивление 250 ом, то нужно поставить ограничительный резистор сопротивлением от 325 до 450 ом (ставьте 400). это нужно не для защиты входа частотника, а для защиты выхода прибора мву, чтобы напряжение не превысило максимального значения.
скачайте каталог овен - там все написано.
по Глоссарию каталога Овен рассчитал значение ограничит.резистора для Uп=24В, получил значения огр.резистора: min=400 Ом max=450 Ом. Вроде все ясно теперь, просто боюсь ан.вход частотника спалить. Купим МВУ8, включу с ограничит.резистором, чем это закончится обязательно отпишусь.
С уважением, инженер Ильясов.
извращения это ))) подключать преобразователь током, когда есть порт. еще и пяток дискретных выходов сожрется, да и настройки ручками вводить придеться.
куда деваться, начальство планирует продавать шкафы с автоматикой в нек-м объеме, на разных объектах уже стоят частотники и при том разные.
если управлять частотником по Rs485, то каждый раз надо изучать его протокол и изменять прогу, а так изучил доку на частотник, настроил его на 4-20ма и вперед, получается нек-я универсальность шкафа управления.