у меня есть буст и нагрузка примерно в 2 кв (тэны подключенны через трансформатор на 127v)подскажите какие тиристоры или симисторы лучше выбрать или же можно ли подобрать модули ,очень буду благодарен))
Вид для печати
у меня есть буст и нагрузка примерно в 2 кв (тэны подключенны через трансформатор на 127v)подскажите какие тиристоры или симисторы лучше выбрать или же можно ли подобрать модули ,очень буду благодарен))
То есть БУСТ должен будет коммутировать трансформатор?
Тогда не получится, БУСТ не работает с индуктивной нагрузкой.
Lumel RP1 - регулятор, со встроенными симисторами, может работать с индуктивной. Думаю можно найти и другие приборы.
мне в принципе главное что бы понижалось напряжение все что от него требуется))просто при 220v ТЭНы очень сильно греют к сожалению других нету((возможно ли тогда как то ограничить максимальное значения напряжения с помощью БУСТа до 130V
Просто ничего другого приобрести невозможно((
То есть тиристоры после трансформатора?
Ну попробовать конечно можно, но 100% гарантии что будет работать нет. В любом случае питание на БУСТ вам нужно будет подать 220 В. Т.е. БУСТ нужно включить до трансформатора.
Симисторы... Если на 127 В. Ну например ТС242-80 + радиатор О241 или О541. Симистор нагреется примерно до 60-70 градусов. Класс по напряжению симистора не ниже 3, но советую взять 6 и выше. В таком случае его можно будет использовать и на 220 В.
А вы чем будете БУСТом управлять? Можно просто ввести ограничение выходной мощности на ПИД-регуляторе.
Да и скажите 2 Квт это мощность на каком напряжении: на 127 или на 220? Если возможно, замерьте его сопротивление.
управление будет осуществляться через ПЛК 150 если возможно ограничит с помощью буста выходное напряжение это тоже хорошо )) дело еще в том что 2кв это примерная мощность на 220 может даже и меньше .Так как данных по этому ТЭНу нету делался на заказ еще в советское время. сопротивление замерю )))) И еще Дело в том что тогда регулировка в ручном режиме проводится с помощью латра и там нужен источник питания на 127в хотя я думаю тут можно что ни будь придумать))И еще вопрос по соединению ПЛК150 и буст его можно подсоединять на прямую без нагрузки???и еще есть мотор на 220В 0.35А какой симистор надо для него?я выложило примерную схему всей установки но тут регулировка через буст реализована через тиристоры.(трансформатор не показан)
1.просто по схемам я не очень понял как связать буст и ПЛК
если используются 2 или более выхода на нагрузку с буст.
2.скорость вращения путем понижения напряжения.
3.Подключать буду через аналоговые выходы а там можно задавать как по току так и по напряжению.
1. БУСТ управляет симистрами по одной, двум или трем фазам ПАРАЛЛЕЛЬНО. То есть нельзя сделать так чтобы один буст задавал на разных выходах разное напряжение. На всех выходах напряжение будет одинаковое.
2. Хм... Тут БУСТ вам тоже не помошник. Двигатель какой? Асинхронный? Тогда можно использовать частотный преобразователь. Например Веспер Мини, на такую мощность будет стоить около 3-4 тысяч рублей (можно бескорпусной - тогда еще дешевле).
3. А разве уже вышли ПЛК150 с универсальными выходами? Вроде бы еще нет...
Просто вопрос был вот к чему. Можно ограничить напряжение на БУСТ программно (т.е. ПЛК будет выдавать только 50% от управляемого тока), а можно так сказать "аппаратно". Если используете сигнал напряжения, то можно поставить делитель из двух резисторов, и БУСТ будет формировать напряжение на выходе в 2 раза меньше.
Ну так что там с сопротивлением ТЭНа?
плохо что нельзя...ладно двигатель тогда оставлю на ручном ))а на счет плк когда мы его программируем вроде можно выбрать или от 0 до 10 м или 0т 0.. до 20мА......напряжение еще не измерил просто доступ к объекту только в четверг и в пятницу((и все же я вот думаю я же могу понижать напряжение в цепи ТЭНа который подключен к трансформатору с помощью реостата и тем самым регулируя нагрев ТЭНа .почему нельзя понижать его так же БУСТом до трансформатора ...и еще нужно ли ставить какие нибудь элементы защиты от помех после симистора?
Чем сейчас управляется двигатель? Мне кажется удастся применчить ПЧ.
Про ПЛК.
ОВЕН пока не начал выпускать контроллеры с А выходами. Поэтому вам нужно сделать выбор - либо выход напряжение, либо выход ток.
Насчет трансформаторов. Можно попробовать сделать как в приложенной схеме. Но 100% гарантии что все будет работать нормально не дам.
ладно спасибо)))) постараюсь реализовать так посмотрим что получится))))и еще на счет универсальных выходов на сайте наверное представленна устаревшая информация так как передо мной лежит сам ПЛК и каталог за этот год и у обоих написанно выходы А(универсальные)в дополнение к этому выкладываю фото из каталога
Незабудьте сказать какое сопротивление ТЭНа. А то может нужно другие симисторы и радиаторы использовать.
сопротивление 140 Ом. и мощность примерно 1Кв при 130 вольтах
Ээээ...Вообще то нет..
Если даже рассчитывать на 220 Вольт, то
P=U*U/R=220*220/140 = 345 Вт.
На 130 Вольтах
P= 120 Вт.
Правильно сопротивление померяли?
Если правильно, то на такую мощность можно ставить любой симистор на 10 Ампер + небольшой радиатор. Например ТС212-10-6 (последняя цифра - класс по напряжению, чем выше тем лучше) и радиатор О111.
Так чем вы сейчас управляете двигателем? И что за двигетель, есть на нем шильдик какой нибудь?
сейчас управление двигателем производится с помощью обыкновенного латра .этот двигатель обычно используется для вентиляции в печках свч oven.приложил схему двигателя.и еще возможно ли упралять БУСТ сперва через преременный резистор а потом через контроллер?
//мне в принципе главное что бы понижалось напряжение все что от него требуется))просто при 220v ТЭНы очень сильно греют к сожалению других нету((возможно ли тогда как то ограничить максимальное значения напряжения с помощью БУСТа до 130V
Просто ничего другого приобрести невозможно((//
Игорь Александровичь....вам думаю не надо ставить латр..для понижения напряжения в цепи тенов......значит вполне можно боставить буст...и установить те тиристоры..каторые...будут питаться от системы питания....тоесть каторые на 220 вольт....с помощью буста и контроллера
вполне можно ограничить мощьность ваших тенов до требуемой мощности...вот и все...вить вам в конце концов на тенах надо получить исходную мощность....тоесть ток на котором они будут греться до требуемой температуры.....
это то то я все знаю)))дело не в этом, это будет лабораторный стенд и там должна производиться как ручная регулировка так и регулировка с помощью контролера)
александр, если вы внимательно читали документацию на буст,там есть режим ручного управления мощностью с помощью переменного резистора.
спасибо я уже разобрался