Добрый день
Кто в курсе, у RS-485 ТВ-006С клемма A - это Data+, клемма B - это Data- ?
Вид для печати
Добрый день
Кто в курсе, у RS-485 ТВ-006С клемма A - это Data+, клемма B - это Data- ?
8 контакт А, 9 контакт В, а еще у него есть линия С RS-485, видимо это Data+- :)
IVM я посмотрел документацию. А увидя С задался простым вопросом, а что, бывает A это Data~ или DataЁ ?
Привык что А и Б всегда соединяем. Единственный раз, когда столкнулся с подключением наоборот, это на каком-то шнайдеровском устройстве где для передатчика было указана маркировка наоборот, и типа как в RS232 - А соедини с Б приемника, Б соедени с А приемника.
в остальных случаях А = Data+, B = Data-
пока другого еще не встречал. но кто знает, может и существует в мире подобное у кого-то не так.
да, не все так однозначно) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=5462
Не получается организовать обмен по RS-485 панели СП310 с ТВ-006С. На панели выводится сообщение об отсутствии связи. Настройки порта ТВ-006С: скорость - 19200, адрес 7, остальное стандартно.
Вложение 87286
Области 3х в Модбасе - только чтение
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1397777586
Замените 3х на 4х в настройках ц. ввода
Блин, в Вашем руководстве написано
Вложение 87290
для 310 регистра нужна модбас функция(команда) 3
А это Holding Registrts
Вложение 87291
Т.е ссылка 4х, как я и просил сделать.
Ссылка 4х - команда 3.
см мое вложение
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1397777586
Не верно, 310 регистр не поставили. И возможно галку перестановки регистров понадобиться поставить.
А 310 где?
Вложение 87294
Опрос пошел. petera, спасибо.