При подключении по RS232 устройства к контроллеру ПЛК210-14CS выдается ошибка
" Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны."
Вид для печати
При подключении по RS232 устройства к контроллеру ПЛК210-14CS выдается ошибка
" Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны."
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
Хорошо. Написал.
Вот настройки
В соотнесении Всегда обновлять переменные, поставьте настройку Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины)
Тут 2 скрин https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post455445
Еще настройки
Исправил обновлять переменные. Шина не запускается, пишет.
Извиняюсь, не совсем понимаю как вставлять изображения в форуме.
Вот другие скриншоты.
В owen opcserver проверял там работало. В распайке кабеля КС17 есть переключатель. Он какую функцию выполняет?
КС17 вообще то для модема сделан, у вас что подключено?
https://owen.ru/product/plk210/accessories
Спасибо всем, все пошло. Ошибка в Вкл 2 была получается. Нужно было перезагрузить.
Подключен измеритель параметров сети через преобразователь UART-RS232.