Здравствуйте! Необходимо подобрать ПЛК, который может выполнять расчёты с точностью до миллисекунд без каких-либо проблем. Необходимо выполнять расчёт интервала между сигналами. Есть ли подобное устройство с точным ходом миллисекунд?
Вид для печати
Здравствуйте! Необходимо подобрать ПЛК, который может выполнять расчёты с точностью до миллисекунд без каких-либо проблем. Необходимо выполнять расчёт интервала между сигналами. Есть ли подобное устройство с точным ходом миллисекунд?
Наверно вам тахометр нужен, такие устройства имеются у Овена: https://owen.ru/product/tx01rs
К сожалению тахометр не подойдет, нужен именно ПЛК.
тогда видимо вам не в Овен. Вообще зависит от задачи, почему именно такая точность нужна?
От чего же ПЛК110
быстрые входы и прерывания от высокочастотного таймера - дискретность 20 микросекунд
ЗЫ
Вложение 84988
Когда-то делал измерение коефициентов заполнения ШИМ сигналов на быстрых входах ПЛК
Вложение 84993
Если по простому, то там для молекулярных задач где отклонение в 5-7мс уже критично и нужно регулировать подачу постоянно.
Если учесть что максимально допустимая погрешность 7мс. Ход миллисекунд в ПЛК110 достаточно точный чтобы при расчетах интервалов не выйти за этот предел?
На сколько точен ход мкс? Эти микросекунды получаются из часов RTC или TSC?
А нет ли на форуме представителей ОВЕН? Кому можно написать и где? Или лучше звонить?
ну вы не видели вообще на сайте что написано?Вложение 85022
лучше писать
E-mail: support@owen.ru
Только считать. Обрабатываем поступивший сигнал на дискретном входе, записываем результат в регистр modbus и с компьютера читаем для дальнейшего анализа.