Создал проект на основе видео, для подключения по модбас контроллера к панели.
Получение данных из ПЛК без каких либо проблем.
Но при попытке записать в ПКЛ данные, выходит ошибка связи.
Настройка на скрине.
Вложение 82298
Создал проект на основе видео, для подключения по модбас контроллера к панели.
Получение данных из ПЛК без каких либо проблем.
Но при попытке записать в ПКЛ данные, выходит ошибка связи.
Настройка на скрине.
Вложение 82298
Хоть это и полигон, но всё равно модбас - я бы тоже попробовал 4х
Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.
Вложение 82299
Да вы правы, 4х изначально использовал, скриншот делал уже перепробовав все варианты.
А полигон... можно грубо сравнить с OwenLogic, только интерфейс абсолютно не привычный, пока что вопросов больше чем ответов. Начинающим не советую.
Использовать решили только из-за того что входит в реест и нужно резервирование.
А вы документацию читали?
Вложение 82300Цитата:
6. Создать на странице блоки команд на чтение/запись данных Slave-устройства. Задать Slave IDустройства. Задать адреса выделяемых регистров. Если необходимо и записывать, и считывать один
и тот же регистр, то необходимо соединить выход блока записи с сходом блока чтения.
Предстоит задача, проект с резервируемыми контроллерами ПЛК210 и панель Weintek.
Вопрос как реализовывать проект для панели? Ведь, насколько я понимаю, по факту имеем два ПЛК, с разными IP адресами.
И панель должна опрашивать тот, который в данный момент является "основным" ?
У Weintek есть системные регистры (начиная с LW-9600), которые содержат IP-адреса, подключенных через Ethernet, ПЛК.
Думаю, можно создать пользовательское окно для редактирования этих параметров или быстрой смены на заведомо известные.
Вот я и смотрю в эту сторону. Что в панели тоже это "резервирование" надо учитывать
Вариант алиасы на IP, но тогда в ПЛК должен быть Linux и копать в эту сторону, как активировать непосредственно алиас. Панель при этом обращается по одному IP всегда и не догадывается, что к разным устройствам.
з.ы. чисто предположение, не пробовал управлять активацией интерфейсов, но по идее в Linux это возможно.
Точно такая же задача сейчас стоит. Только панель не Weintek, а Овен СП310-Р. Решил делать ПЛК (резервированный) мастером, а панель слейвом. Т.к. манипуляции по смене IP адреcа в панели, без последующей перезагрузки панели никак обойти не получается.
МихаилГл резервирование должно работать на автомате, без участия персонала...
Да уж...тоже подумал "хорошо хоть мне в проект не СП3хх заложили))" а то в ней все примитивнее.
А разве не ПЛК должен свой IP менять? У Schneider было так.