Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
Вид для печати
Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
Задание частоты 1-го ПЧ транслируете на аналоговый выход и подаете на вход задания 2-го ПЧ.
И COM входы у них соединить нужно будет?
А если последовательно входы обоих частотников подключить к ТРМ?
Соединил я аналоговый выход и общий контакт для аналоговых входов, все заработало, еще джампер один переставить нужно было
Если расстояния между частотниками и ТРМ1 некритичные (с точки зрения наводимых на линии связи помех), то токовый выход ТРМ1 перевести в 0...10В. Двумя раздельными кабелями МКЭШ 2х0,5 завести сигналы напряжения с ТРМ1 на входы по напряжению 0...10В частотников. Разумеется общие контакты аналоговых входов частотников будут связаны через кабели с общим контактом вывода ТРМ1. Экраны кабелей МКЭШ землить раздельно к клемме заземления соответствующего частотника, и ТОЛЬКО с одной стороны кабеля.
Такое соединение позволит работать частотникам вентиляторов поодиночке, например в случае аварии одного из них.