Здравствуйте.
подавляющее большинство датчиков движения на 12V
а контроллер на 24V
как их подружить без использования промежуточных реле на входе?
наведите на мысль
Вид для печати
Здравствуйте.
подавляющее большинство датчиков движения на 12V
а контроллер на 24V
как их подружить без использования промежуточных реле на входе?
наведите на мысль
датчик выдает единицу в 12 вольт.
контроллер воспринимает единицу от 15 вольт.
модель датчика не принципиальна тут..
или вы знаете какие то не на 24 вольта которые проще согласовать по напряжению и как?
Так вам для тех процесса что надо то: индуктивный, ёмкостной, сработка на расстояние... Их сотни принципов и типов. Что именно хотите измерять вы?
да обычный датчик движения на линзе френеля хотя бы.
вопрос же не в принципе работы датчика. а как подружить 12 и 24 вольта.
Ну смотрите. Предположим какой либо датчик, с питанием 12 вольт, но с выходом типа сухой контакт, вы без проблем соединяете с ПЛК, поддерживающий данный тип входа, хоть он будь на 24 в постоянки, хоть на 220 переменки.
Сузьте задачу. Тип датчика, модель, руководство к нему. Может там PNP, npn, сухой контакт или ещё что. Что за контроллер. Там тоже несколько принципов работы входов. Или вы думаете вам тут всё возможные варианты на 10 страницах опишут?
PS https://ipc2u.ru/catalog/promyshlenn...ki-dvizheniya/
Вот промышленные. А вы как я понял хотите "поженить" датчики пожарной автоматики на 12 В с промышленной системой...
http://www.promradar.ru/data/data_ht...y/dvigenie.htm вот тоже датчики движения, но не то, что вам надо, похоже.
Я использую P-канальный силовой ключ
Не "пожарной",а скорее "охранной" сигнализации.
С той только разницей,что при "сработке" датчик движения замыкается,а охранный "объёмник" размыкается.
Но смысл примерно ясный.
Может использовать повышающий трансформатор постоянного напряжения с 12 на 24 вольта.?
В "паутине" такое подобрать можно.
Но также не уверен что это ,что нужно.
Как раз хотел написать, что у нас есть один спец по охранно-пожарной сигнализации. Для меня это одно и тоже, у нас было всё реализовано на одном устройстве, будь то БКИ, или рубеж-08 сигма ис.
PS ТС главное отвергает промежуточное реле, но готов заколхозить паяльником любое другое решение. Да никто не запрещает, но нужно конкретизировать цель...
Вложение 79473
я правильно понимаю, что мне нужно искать датчик с парой сухих контактов (relay на схеме)
и закидывать не 3 провода а 4. 2 - питание 12 в.. и 2 на сухой контакт 24в
А если уже проводка на 3 заложена то как подключить датчик на схеме к 24 в контроллеру без использования реле?
Позволю себе ещё одну реплику.
"Объединение минусов " на "импульснике" может и не "прокатить"
Придерживаюсь всё-таки варианта с "промежуткой" и отдельным "питанием" на 24 Вольта.
ХЗ, сколько я встречал схем, везде всё объединено, особенно на забугорных схемах. И N переменки туда же заведён. Нигде ещё белого дыма не видел)
Ну или поменять на 4х жильный, если опасаетесь. Зато как видите мы из полной неопределённости пришли к более менее рабочему варианту.
Так если у кого сомнения, на постоянке, можно дополнительно диодами развязать, так сказать для спокойствия души!
4-х проводка !!!!! Это ДА!!!
да я уже порисовал и понял. что если на входах ПЛК общий плюс а коммутировать я буду минус. то достаточно 3 провода.
а если на входах общий минус.. а коммутирую плюс.. то надо 4 провода тянуть.
осталось уточнить что может S7-1200 принимать на входы.
Главное правильно модули входов на сименсе выберите и правильно нарисуйте подключение. У наших проектировщиков, например, это больная тема. Сколько не выезжал на пуско наладку, постоянно им звоню и ору на них матом, что они такое нарисовали) То модуль питания не на первом месте, то плюс с минусом на общей шине закорочен.
Для модуля 16ДН:
https://owen.ru/uploads/394/shema_po...kontakt-01.svg
Можно использовать irf520:
https://duino.ru/wa-data/public/shop...3/4113.750.jpg
Для модуля очень важно, что является общим проводом!
ХЗ, сколько я встречал схем, везде всё объединено, особенно на забугорных схемах. И N переменки туда же заведён. Нигде ещё белого дыма не видел)
Если тема окончена -то как "реплика в раздевалку"
И никакого белого дыма Вы не увидите. Совсем запамятовал то ,что у Вас на БП нет АКБ,а значит и ЗУ(зарядного устройства) тоже.
Иначе дым мог бы и быть.
На этом позвольте откланяться.
Это от схемотехники зависит, где-то универсальные, где-то только минус, где-то только плюс.Цитата:
А для головного CPU можно выбирать что будет общим проводом для входов плюс или минус?
У некоторых забугорных ПЛК есть схемы подключения. Так вот минус ПЛК должен быть подключен к шине N проводником. А не напрямую. Тогда в случае чего ток уйдет по шине, а не через клеммы ПЛК.
Ну N это не совсем 220. Я выше писал, что многие в схемах объединяют всё минусы и N на одну шину. Это ещё делают из-за того, что 220 они получают с трансформатора подключенного к 2м фазам, и там по идее нет нуля, и один из выводов тупо заземляется. Скорее всего из-за того так делают, что в этом случае можно обойтись без TN-S схемы и не тянуть к шкафу "толстую" землю. Хотя могу и наврать, это чисто интуитивно...
PS И всегда обращайте внимание на тип электроснабжения объекта. Вылетело из головы, как этот документ называется правильно. А исходя из типа производители указывают рекомендации к организации питания контроллера и пр. Не думайте, что всё так просто.
Ага, о DC. А ничего, что в DC ещё есть схемы, где на N сажают +48В ? Никого не удивляет же, особенно связистов :)
Сергей0308 к проблеме относится отсутствие шлейфов на минусовых клеммах ПЛК. Остальное это так, лирическое отступление. :)
Ну это вы не видели требования к организации питания контроллеров Роквелл в сетях с заземлением типа IT...
Если у датчика выход NPN и у контроллера вход NPN, вообще похрен какое питание у датчика, минусы разных БП только соединить.
Если PNP, то самое простое, оптрон и одно сопротивление.
Если Вы хотите(стремитесь) применять разношёрстные датчики, в смысле, с выходным транзистором с открытым коллектором структуры n-p-n и p-n-p(зачем, мне не понятно) то Вам следует применить ПЛК с нормальными дискретными входами, в смысле, работающими при любой полярности входного напряжения, типа такого:
Вложение 79484
Тогда проблем не должно возникнуть, если их искусственно не создавать!
rubalex если не ошибаюсь, у них не универсальные а что-то одно. По английски это silk и source (блин, кажется это к выходам относится), что-то имеет общий плюс, что-то минус. Можете посмотреть в документации.
Но для входов там что-то аналогичное, где-то общий минус а где-то плюс.
Не вводите себя в заблуждение, например: сгорел(сломался) один из датчиков, поменять его на датчик с другой структурой выходного транзистора всё равно не получится, в смысле, надо будет менять все датчики этой группы. Если Вы изначально всё создаёте, как я понимаю, то сразу можно выбрать нужные датчики, по сути возможность работы входов при любой полярности ничего не даёт кроме выбора любой структуры выходного транзистора на этапе проектирования!
у меня датчики уже висят.. я просто хочу поменять контроллер на другой. ПР-110 нормально отработал лет 8.. релюшка залипла одна. Хочу просто поиграться с другим типом контроллера
Так если датчики работали с ПР110, то они с любым более современным программируемым реле будут работать с входами на такое же напряжение, короче, если входа на 24В, то для их работы нужна коммутация по плюсу, другими словами у вас датчики с выходным транзистором структуры p-n-p в худшем случае, в смысле для релейного контакта пофигу что коммутировать, в смысле, по плюсу или по минусу. Почему сразу нельзя было правду написать, в смысле, что ранее эти датчики с ПР110 работали!