Здравствуйте, столкнулся с такой задачей: подключить по RS-485 УРСВ311 к СП310. Имеется ли такая возможность и как это сделать?
Вид для печати
Здравствуйте, столкнулся с такой задачей: подключить по RS-485 УРСВ311 к СП310. Имеется ли такая возможность и как это сделать?
откройте руководство по эксплуатации и прочтите, какие интерфейсы и протоколы поддерживает панельЦитата:
Имеется ли такая возможность и как это сделать?
найдите такие в руководстве по эксплуатации расходомера
там же есть картинки куда что совать
и сразу получите ответ на свой вопрос - есть ли такая возможность и как это сделать
рс485 это физический интерфейс в 2 провода. какая проблема взять витую пару 1 штука N метров и соединить два прибора?Цитата:
одключить по RS-485 УРСВ311 к СП310.
Проблема при установлении соединения между устройствами. Т.к СП не видит УРСВ
Что значит не видит? Сетевые настройки мастера/слейва одинаковые? Адрес устройства правильный? Сторонним модбас анализатором подключались?
PS И адреса регистров надо знать. В рэ производителя не нашел этого, но тут есть:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37666
Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку: timeout error. Сетевые настройки взяты с руководства.
Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку:timeout error
Появилась ошибка checksum error, при подключение УСРВ-311 к ПК и чтении его через MBpoll.
Вложение 78913Вложение 78914Вложение 78915
При этом если я выбираю 4х,то: Вложение 78916Вложение 78917Вложение 78918
Приложил скриншоты выше
Вложение 78923Вложение 78924Вложение 78925Вложение 78926
Вот данные о которых вы говорите
Вот 2 вариант с другой функцией. Вложение 78927Вложение 78928Вложение 78929
Адрес опять не тот и почему то стоит HEX.
80С8 это адрес 32968, это вообще из другой области.
Должны быть адреса типа C0D7 это 49367
Вложение 78932 Это параметр серийника
https://www.vzljot.ru/upload/iblock/...us_ursv311.pdf Там указаны как регистры ввода так и регистры хранения.
Так скрины, которые прилагались в 1 раз были разнесены по функциям и регистрам, при этом на выходе 0
Причем не нулевой ответ и при 3ей и при 4ой функции. Согласно трафика ответы тоже разные. Меняйте формат...