Имею старое оборудование ICP CON, питание 24в на входе контроллер принимает 0-10в
Посоветуйте датчик давления воды от 0 до 10 бар с выходом 0-10в и датчик температуры примерно от -20 до +50 выход 0-10в
Вид для печати
Имею старое оборудование ICP CON, питание 24в на входе контроллер принимает 0-10в
Посоветуйте датчик давления воды от 0 до 10 бар с выходом 0-10в и датчик температуры примерно от -20 до +50 выход 0-10в
как вариант:
1) ПР103-24.1610.06.1.0 и Owen Logic = 18'960руб;
2) Преобразователь давления;
3) Термосопротивление с коммутационной головкой с гр. Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.;
4) пару блоков питания 220 - 24.
контроллер принимает 0-10в
человек не хочет менять контроллер
0-10В сейчас предложит только китай, либо какая-нибудь казахстанская ВИКА
Преобразователь избыточного давления PPT10 0,5% 0-10Бар 0-10В G1/4 Mini 4-pin ONI от ONI (IEK)
с температурой будет сложнее, но скорее всего надо ставить преобразователь
Аналоговый нормирующий преобразователь 0-10 В в 4-20 мА/4-20 мА в 0-10 В, "Тракт АНП-001".
Можно унифицированный токовый выход(4-20 мА) нагрузить резистором номиналом 500 Ом, короче, напряжение диапазона 2-10 В устроит?
Можно поискать с выходом 0-20 мА(такие бывают), тогда при такой же нагрузке напряжение составит 0-10 В.
Я бы предпочёл 2ТРМ0:
https://owen.ru/product/2trm0
Он практически любые датчики поддерживает, да ещё и показывает, а контроллер с него по сети пусть показания считывает, в смысле, прибор(2ТРМ0) с RS485!
Вложение 77312
В смысле, дешевле, не правда ваша, в два раза дороже, менее удобный(внешние шунты) и функциональный, в смысле, не показывает.
https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
Согласен, что по сравнению с ТРМ и наличием RS485 на борту основного контроллера МВ дороже в два раза...
Я то про сравнение стоимости ПР103 и МВ.
НО зато это ПР довольно стабильно будет выдавать (AO=0-10V) на основной контроллер (совсем, конечно, не со всеми типами ТС, но о том я уже написал).
а что у нас с метрологией в ПР103?
Я уже где-то писал, что всё что явно не указанно в Т.З. исполнитель волен сам решать как сделать, я обычно делаю или как мне проще или как я считаю правильно!
И к кому претензии, если Вы сами этого не указали?
Это только на первый взгляд даже подробное Т.З. кажется однозначным, в смысле, при реализации всплывёт много не оговорённого!
У Овена так обычно и делается в смысле и на модулях аналогового ввода и на всех ТРМ-ах ставится внешний шунт, в смысле прецизионный резистор!
Только на последних модификациях ТРМ-ах пошли встроенные шунты и переключатель!
https://owen.ru/pricelist
Вложение 77320