Добрый день! Необходимо вести подсчет импульсов с индуктивного датчика LA30M-55. 15P1.U1. K в ПР100. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант организовать это? СИ20?
Вид для печати
Добрый день! Необходимо вести подсчет импульсов с индуктивного датчика LA30M-55. 15P1.U1. K в ПР100. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант организовать это? СИ20?
Программный или схемный?
Программно - используйте это:
Вложение 74666
Максимальная частота импульсов?
Индуктивный датчик с выходным транзистором структуры p-n-p Вы же не просто так взяли?
10…30 VDC NPN 3-проводная NO 15 мм 150 Гц LA30M-55.15N1.U
Если не ошибаюсь,но они n-p-n
А для ПР 100 что-то вроде бы схемы подключения оных датчиков "на дискрет" я не обнаружил.
Датчики бывают разные, даже в нашей галактике, не говоря уже про соседние, но, мне кажется, надо рассматривать тот, что у ТС, тем более он сделал правильный выбор, в смысле структуры выходного транзистора:
Вложение 74703
Я ни разу не электрик. У меня задача - разработать софт и оперирую пока только Дискретными сигналами. Тем не менее хочу понимать, как можно вести подсчет испульсов в ПР100. Обязательно ли использовать дискретный вход или можно завернуть это все через аналог?
Вложение 75008
Страница 25 иструкции https://owen.ru/downloads/re_pr100.pdf
Отлично, спасибо большое! Теперь вопросов нет=)