Не могу выставить скорость rs-485 4800 на ПР200. Нужно подключить ультразвуковой датчик
скорости и направления ветра. По умолчанию с завода стоит такая скорость. Что посоветуете?
Вид для печати
Не могу выставить скорость rs-485 4800 на ПР200. Нужно подключить ультразвуковой датчик
скорости и направления ветра. По умолчанию с завода стоит такая скорость. Что посоветуете?
Пр -ка на такой скорости "не гоняет" 9600 и то слабовато.
Измените на датчике и в ПР-ке скорость. И "выставьте " обе скорости (если возможно) на 115200
В китае новый год до 18 февраля. нет доступа, чтоб поменять скорость на датчике
Ну тогда будем надеяться на то ,что до 18 Февраля скорость и направление ветра не изменится.
И жить будем по "сводкам" метеоцентра.
"Ветер северный ,умеренный до сильного".
Останется только "перевести" на шкалу Бофорта.
А Китай тут при чем, интересно?
Молчи, а то тебя выберут...
https://youtu.be/hr2qx3H1f8Q?feature=shared
Продавцы, отвечают - пришлем программу в рабочее время. А меня сроки поджимают, не ожидал такой засады
кому интересно - самые дешевые ультразвуковые датчики скорости ветра и направления.
https://aliexpress.ru/item/100500577...4cb71e71WprfUv.
А порывы ветра до 18 февраля еще никто не отменял. И ломает этими порывами теплицы очень быстро.
Мануал то пробовали поискать в интернете, по названию модели? Вам программа конфигурации не нужна будет, если есть карта регистров.
Судя по тому, что он знает скорость передачи, у него как минимум есть карта регистров. А там по идее есть информация какие из них R/W
Скорость может быть в описании товара только. Но мануал с картой найти не проблема. По названию модели на "шильдике". Однажды находил по маркировке на плате преобразователя rs485. Тоже в датчике скорости ветра. Наклейка повреждена была нечитаема.
Спасибо за сочувствие - один из продавцов обещал в понедельник скинуть программку, в которой можно будет увеличить скорость и поменять адрес датчика. В китайском Yahoo я не нашел такой программы.
Да Вам она нафиг не нужна, эта программа, если есть карта регистров модбас.
может кто более везучий - вот марка датчика
vms-3003-cfsfx-no1
Вот нашел мануал
по адресу 07D1H скорость меняется - я так понял?
Ну вот карта есть в регистр с адресом 07D1 H пишите 2 и будет 9600.
Спасибо!
Попробую с компа зайти
2002 - используйте данный адрес функции 3 и записи 6
Я прошу прощения...
Тут всё ясно и понятно..И написано по-русски.
Но если я имею под руками только ПР 200 и ОЛ-то как я могу что-то поменять ?
А если программы нет и она будет "потом"-то где можно что-то изменить ? В ОЛ ? Но как ..?
А если менять что-то в датчике...То ведь сначала с ним нужно соединиться..
Как-то я недопонял алгоритм действий...
А то что вместо 2001 станет 2002 я понял сразу.
Если по умолчанию скорость 4800 ,ПР не поможет. Любой программой " мастером", модбас пул например, все можно прочесть и записать.
Сергей ,если не затруднит,то дайте ссылочку на программу.
И прошу меня простить за моё скудоумие.
Поэтому всегда нужно иметь под рукой какой-никакой преобразователь интерфейсов, даже дешёвый китайский.
Например вот эту:
https://www.hw-group.com/software/he...-setup-utility
https://yandex.ru/search/touch/?text...1&clid=2237970
Если устроит и не найдете с ключём , могу скинуть.
Благодарю обоих. Время от времени буду тренироваться.
Но если честно -то в подобные ситуации ,как ТС я ещё пока не попадал.
И почему-то думал ,что регистры "зашиты намертво в железку" и изменить их можно только программой Производителя.
Иногда да. Вот недавно имел такую железку и софт производителя регистры менял без проблем. Вручную софтом выше это тоже можно было сделать, но там нужна была спец последовательность. 2 запроса на запись регистра и чтоб никаких других в это время не было. Так что с контроллера это сделать не получилось, т.к. надо было отключать запрос и на 2 последовательных триггер ставить. Можно было бы ручками, но раз был софт, не стал экспериментировать.
Была и другая железка, где требовалось после изменения послать команду на запись. Это как раз делалось вручную. Т.к. тут уже софта не было. А с плк210 также не хотелось заморачиваться с таким алгоритмом.
Ещё раз всем спасибо и за информацию и за программы,но..
Главное то ,что бы у ТС этот датчик норд-ост от зюйд-веста отличал.
Если есть флюгер,то я бы его на всякий случай оставил.
Может ОРС сервер устроит, например от Инсата, кстати, бесплатный до 32 тегов: https://insat.ru/products/?category=400
Там и протоколы можно разные иметь!
Я часто такой использую(понравился):
Вложение 73279
https://insat.ru/products/?category=1414
https://insat.ru/products/?category=1666
У меня прилетела какая-то большая птичка и поломала чашки у метеостанции и флюгер перекосила.
А тут работал с метеостанцией от Riddera на ультразвуковых датчиках и понял, что ставить нужно только такие датчики. Их никакой орел не сломает.
Поменял Owen ОРС Server значение регистра по адресу 07D1 на 2. скорость увеличилась, теперь ПР-200 видит датчик. Всем спасибо за советы.
Я на теплицы устанавливал два датчика скорости ветра, на случай выхода одного из строя. И с разными интерфейсами. СВ берется максимальная из двух, в случае разницы ( скорость и время) понятно,что нужно проверить датчик.
Да у Вас на теплицы установлена система,которой любой космодром позавидует.
Датчик скорости ветра...??? Да это же обычный анемометр...
Конечно я их не разбирал,но скорее всего ,что это вал с пропеллером и энкодером.
Тем более не о каком тут Реестре СИ и речи нет. Это не проверка противодымной вентиляции.
Так что (в случае ,если потребуется "применить смекалку") китайских коллег я бы ждать не стал-пусть себе гуляют.
Но прошу прощения..при таком кол-ве оборотов ПР 200 вряд ли отработает. Отсутствие "быстрых вводов" сыграют тут "злую шутку".
Но "смастерить самопалу" на направление ветра....Вот тут надо крепко подумать...
А что касается "китайского ВетроДуйПрома" то тут одно пожелание...Лишь бы это долго проработало..
Да экран метео уже не просто анемометр, показывает температуру, влажность скорость и пиковую скорость ветра, солнечную радиацию, дождь, долготу и широту.
И продолжение окна
Однако.....
Но после просмотра значений на таком вот экране...выводить эти же значения на экран ПР 200 как-то уже не серьёзно.
А для отчета вид датчика и вид экрана. Все у нас с вами получилось!