Доброго времени суток.
Дано: шина постоянки от 0 до примерно 1000В.
Необходимо вести постоянный мониторинг напряжения, т.к. оно плавающее, и тока на этой шине.
В наличии имеется ПЛК110. Имеются ли готовые решеня?
Вид для печати
Доброго времени суток.
Дано: шина постоянки от 0 до примерно 1000В.
Необходимо вести постоянный мониторинг напряжения, т.к. оно плавающее, и тока на этой шине.
В наличии имеется ПЛК110. Имеются ли готовые решеня?
с током все сложнее, это не переменка. А так, трансформаторы тока для постоянки и трансформаторы напряжение в 4-20мА
А нет ли готовых модулей для этого? Или напряжение трансформировать в 0..10В пропорционально, для начала хотя бы контроль напряжения организовать. Для переменки есть модуль уже заказан.
Ну трансформаторы тока (с эффектом Холла для постоянки) и напряжения можно найти и с выходом 0-10В
Тут вопрос цены наверное больше... Поищите среди тех, кто занимается контролем АКБ (поэлементный контроль). В некоторых системах есть измерение тока линейки АКБ, а там токи до 1000А бывают. Вы ток кстати не указали.
Спасибо за совет. Токи до 200А. 200А Редкие кратковременные пики.
Использовал такие трансформаторы: T201DC100 https://kipservis.ru/seneca/transfor...ka-t201-dc.htm
но они до 100А.
там есть и на 300А. и ценник думаю вполне гуманный.
Трансформаторы постоянного/переменного тока Seneca T201DCH
Вы, наверно "не" забыли перед словом гуманный, я много раз ссылки давал для преобразователей переменного тока с выходом 4-20 мА и сертификатом средства измерения, так вот там цена в 5 раз ниже: https://www.tau2.ru/price
Сергей0308 автору нужно измерять ПОСТОЯННЫЙ ток, а еще почему-то нужен выход 0-10В
у китайцев есть так же дешевле, вопрос способа закупок, и только.
Сергей0308 с покупкой официальными путями да, они всегда дороже, чем для переменки. К тому же их не производят на каждом углу, как для переменки.
Была бы переменка, тот же Аист делает массу вариантов.
Надеюсь Вы разумный человек и понимаете, что в пять раз дороже для постоянного тока не может быть, для постоянного тока и расширить пределы измерения проще, в смысле, достаточно шунт поставить!
Мне это больше историю напоминает с питанием катушек управления пускателей постоянным током, в смысле, конструктивно это проще сделать(сейчас не хочу уходить в тонкости, почему), а цена в несколько раз выше из-за штучного производства(на коленке) или жадности!
Сергей0308 шунт на 200А?, а на 1000А ? и опять же, купить можно и дешевле, если самостоятельно, а покупая в России официально, то это растаможка, НДС, жадность продавца, логистика... Чего же вы хотели?
Еще раз, шунт возможен не всегда, тем более когда вам на выходе надо 0-10В или 4-20мА.
Ищите, найти дешевле можно, именно датчик постоянного тока с аналоговым выходом.
з.ы. мне не надо, это автору... :)
https://aliexpress.ru/item/100500529...00032529867985
а порыться, и еще дешевле можно найти
https://russian.alibaba.com/p-detail...61d8cm8YpW&s=p
Какую связь шунта и типа выходного сигнала Вы обнаружили? В смысле, боюсь это никак не связано, шунт на входе, а сигнал на выходе!
И Вы как обычно "внимательно" читаете, я же ясно написал, для больших токов существуют специальные трансформаторы постоянного тока, ещё с советских времён, в смысле, там никаких шунтов нет, для токов в десятки тысяч ампер.
Сергей0308 вопросы к автору темы, мне вы их зачем задаете? он спросил готовое решение для ПЛК, есть с выходом 4-20мА, он спросил про 0-10В... дальше по теме...
к тому же я так понимаю, шунты дают выход в мВ. что не очень то удобно при использовании с ПЛК, и надо все равно городить огород потом.
Сергей0308 вообще-то условия задачи определял автор темы. Вот ему предлагайте шунты и обвязку в готовом исполнении.
Сергей0308 я вам ответил, переварите. Шунт и иже с ним для ПЛК110 (у него то и аналоговых входов вроде нет) не является ГОТОВЫМ решением, сколько бы дешево это ни стоило.
Ловить аналоговым модулем 75мВ просто устанете...
Eugene.A и это тут при чем?
Хотя если вам нравится погрешность ±4-6 градусов, то удачи.
Мне никакая погрешность не нравится, но, к сожалению, абсолютной точности измерения аналоговых величин в природе не получается.
МВ110-224.2А
Характеристики аналоговых входов (AI)
Предел основной приведенной погрешности
±0,5 % – для термоэлектрических преобразователей
А вообще, оказывается, у модуля есть тип датчика 07 – Напряжение –50…+50 мВ.
Что как раз позволяет подключать его напрямую к стандартному токовому шунту.
Временно отсутствовал на рабочем месте, выходной сигнал 4-20 или 0-10 не имеет значения наверное. модуль аналогово входа может же и тот и другой принять? Все наши киповцы уволились и меня как самого головастого АСУшника поставили выполнить данную задачу. Как я понял, трансформаторами снимаем ток как с + шины, так и - ? А как снять напряжение? На шине, как выяснилось, напряжение до 600В, но может плавать. Может есть готовые модули на такое входное напряжение? Для контроля переменки на входе в шкаф заказал МЭ210-701.
Ну есть же вроде и для постоянного напряжения измерители так же с выходом 0-10 или 4-20