Добрый день!Может ли ПР 200 прочитать данные регистры функцией 01?
Вид для печати
Добрый день!Может ли ПР 200 прочитать данные регистры функцией 01?
Проверял, не читает
Там нечего выкладывать. Целочисленные параметры читает ( температура итд) А именно эти регистры какой функцией и типом переменной читать не понятно. Функцией 01 выбирается только булевская переменная но она не читается
Так эти значения на картинке и есть булевы (только два значения - есть --1, нет --0)
Вложение 67037
ЗЫ
Вложение 67038
В инструкции написан адрес регистров а не битов регистра 0
Я думаю что этот регистр надо как-то разложить что бы получиласть битовая переменная
Инструкцию китайцы переводили, читай между строк
функция 01 относится к чтению бит - discrete output coils
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1397777586
Другого не дано... никакие регистры функцией 01 не читаются..
Хотя можете и не верить, Ваше дело..
ЗЫ.
Это такая фишка адресации бит в модбас мастере лоджика, претензии к ОВЕНУ предъявлять
coils с 0 по 15 - регистр 0, биты 0..15
coils с 16 по 31 - регистр 1, биты 0..15
coils с 32 пр 47 - регистр 2, биты 0..15
и т.д.
Не может быть 50 битов одного регистра
Не надо думать, у Овена область памяти регистров совпадает с областью памяти бит. А у некоторых производителей это разные области памяти.
В регистре адрес 0, биты от 0 до 15, если они у вас не читаются, значит доступа к области памяти бит у вас нет. Нужен например ПЛК и чтение через библиотеку.
Я такого не говорил, что все биты в одном регистре
Это такая фишка адресации бит в модбас мастере лоджика, претензии к ОВЕНУ предъявлять
coils с 0 по 15 - регистр 0, биты 0..15
coils с 16 по 31 - регистр 1, биты 0..15
coils с 32 пр 47 - регистр 2, биты 0..15
и т.д.
Кстати где Вы в своей инструкции слово "регистр" нашли?
Там только "Адрес" и "Код функции" есть..
На американском языке - аналогично, про "registers" ни слова, только "Address" и "Function Code"
Вложение 67043 Вложение 67044
Адрес чего?
Поставил в настройках американский язык и всё заработало
тоже самое было , панель от EKF по инструкции к панели АДРЕС РЕГИСТРА 100, а в пр200 нужно указать АДРЕС РЕГИСТРА 6, бит 4. пол дня убил на эту хрень