Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.
Вид для печати
Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.
Скорее всего,
пуск - по адресу 2000h (8192) записать число 1
останов - по адресу 2000h (8192) записать число 5 или 6
частота вращения - тут не совсем понимаю отличия рабочей от опорной и формат записи (обычно, 50,00 Гц соответствует целому числу 5000) - попробуйте записывать то 1000h, то 1001h регистры разные числа.
А так - нужно читать РЭ на ПЧВ - обычно там приводятся примеры что и куда записывать.
Для ПЧВ Chint делал минимальный тестовый пример такой (команды пуск и частоту вводил с панели ПР200)
Вложение 66127
Как то так Вложение 66129 Остальные регистры сами добавите.
Чтение функция 03, запись 06, другие не ставьте.
Адрес ПЧ у вас какой ? У вас стоит 1. Какие настройки у ПЧ и какие настройки вы поставили?
Почему записываете через SEL - 0 и 3, когда надо 1 и 5 (или 6) ? Вам даже скрин дали.
Выкладывать надо пример проекта сразу. Добавить файл в расширенном режиме.
В инструкции к ПЧ есть разница в электронном виде и тот что шел в комплекте.
есть значение Pb-07 :0 ведущий, 1 ведомый
Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц
максимальная частота 50 при 100% загрузки. 50 Гц / 100= 0,5
Шаг и есть 0,5, умножьте выход на 2 , будет прибавлять по 2, то есть не по 0,5, а по 1.
Вам надо сделать 100 шагов до 50 Гц (шаг 0,5) , если умножить на 2, будет 50 шагов по 1 Гц
Ваше ограничение 10 и не даёт идти дальше 5 Гц.
:) Благодарю. Вы павы опять. Все работает. Меня ввело в заблуждение что при симуляции проекта на компе и нажатии на клавишу цифры идут не по порядку а кратно двум.
а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)
Да без проблем Вложение 66205
В обратную сторону, такой же BLINK включить на вход D счётчика.
Типа так, сравнение поменял на EQ =0 и EQ =50 Вложение 66207
Вы просто в первый раз с этим столкнулись, это как для шофёра "газ" и тормоз", в смысле всё достаточно очевидно, вот давным-давно задатчик(0-10В или 4-20 мА) делали для аналогового выхода, кстати и Вам подобное подойдёт:
Вложение 66208
Дальнейшим развитием алгоритма можно сделать ускорение изменения(увеличения частоты генератора) в зависимости от продолжительности нажатия кнопки!
Или задание нескольких фиксированных уставок:
Вложение 66209
Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?
Только в таком режиме: