Хочу опрашивать через Owen OPC Взлет ТСРВ-024м, как мне понять, есть ли связь с прибором? когда не добавлены тэги пишет одно(на скрине), как только добавляю тэги, так сразу ошибка связи. Вложение 62024
Вид для печати
Хочу опрашивать через Owen OPC Взлет ТСРВ-024м, как мне понять, есть ли связь с прибором? когда не добавлены тэги пишет одно(на скрине), как только добавляю тэги, так сразу ошибка связи. Вложение 62024
Правильно пишет. Нечего опрашивать - не опрашивал, статус - неопределённый.
Если нет связи с прибором, пишет ошибка связи, как у вас.
Если неправильный адрес, пишет нет ответа от прибора и на всех тегах качество BAD.
Если теги опрошены и получены значения, пишет качество GOOD. Если не получены значения (некорректные значения) , пишет BAD.
В данном случае переставлены регистры в переменной Float, см скрин Вложение 62025
Не могли бы вы подсказать, что я неправильно указал? через OPC от Инсат связь с прибором есть, данные приходят. На скриншоте 2 OPC и настройки связи. Включал опрос по очереди. Вложение 62026
насколько я знаю ТСРВ-024м имеет протокол Modbus или же нет? Получается, если прибор от Взлета не имеет протокол Modbus, то связаться с ним никак не получится через OPC, где не заложен протокол Взлет?
imaex а может и поддерживает и это переключается в конфигурации прибора. Документация на прибор что говорит по этому поводу на данную модель ?
Учитывая, что на скрине есть архивы, то таки скорее всего работа по собственному протоколу. Я еще ни у кого не видел (системы) чтобы Modbus поддерживали с учетом Extended Modbus где возможно читать архивы. Ни в Scada системах ни в OPC в том числе и Инсатовском.
Попробуйте паузу между запросами увеличить. У Вас 0 стоит, FAQ на овеновский OPC-сервер рекомендует увеличить до 20 ms, может быть и больше понадобится.
Источник - В84.00-00.00-24 РЭЦитата:
Последовательные интерфейсы поддерживают расширенный протокол ModBus, принятый в качестве стандартного в приборах фирмы «ВЗЛЕТ»
Я не знаю, что там подразумевается по расширенным, но 024М прекрасно опрашивается по Modbus любым PLC, поддерживающим его.
в Настройках есть Modbus RTU и Modbus ASCII, вроде как. Вот хотелось бы узнать, можно ли считать тек. значения через Owen OPC у ТСРВ-024м, если да, то как)
что-то я не пойму) Необходимо иметь в цепи PLC ? у меня ТСРВ-024м->RS485->Moxa 5130-> Ethernet-> OPC
Включил сначала опрос с OWEN OPC, Затем Multiprotocol OPC, во второй OPC данных не было, значит прибор, скорее всего был под OWEN OPC. Возникает вопрос, какие выставить настройки в свойствах тега, чтобы получить адрес прибора ? Список регистров на скрине. Вложение 62028
пинги есть, все хорошо) к MOXA претензий нет) все танцы с бубном с одного ПК идут
imaex расширенный это например чтение массивов произвольного количества байт. Кроме обычно принятых команд чтения регистров и прочего...
Вы не тот адрес выделили. Адрес прибора хранится в регистре с логическим MB-адресом 400001. И размерность у него - 1 байт, а не word. Там же написано.
нет конечно) Мой наблюдательский опыт подсказывает, что это гиблая тема. Я не понимаю как правильно забить данные для тега
Посмотрите снифером, тем же вайр шарк. Сравните, что делает инсатовский и овеновский opc.
А еще проще, поставить Tibbo VPS Manager и натравить на Moxa COM порт, соответственно в инсатовском OPC настроить работу по COM порту и спокойно смотреть Tibbo-вским монитором весь обмен...