Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Планируется подключить к СП307 по RS-485 ПР102, 4 штуки. Но если вдруг связь с одной из ПР оборвётся, то СП начинает очень сильно тормозить (я так понимаю, из-за того, что регистры для СП становятся не сущетсвующими). С этим можно что-то поделать?
Либо отключать обмен с "пропавшей" ПРкой с помощью регистра PFW130
Не совсем понимаю, как отключать обмен с помощью этого регистра.
Но с какого регистра начать отсчёт?Цитата:
Для управления обменом следует воспользоваться системным регистром PFW130. Значение
данного регистра определяет первый из группы регистров PFW, которые резервируются для
управления обмена со slave-устройствами. Группа занимает 192 последовательно расположенных
регистра, каждый бит группы соответствует одному slave-устройству.
Кратко..
В регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом.
Например
Имеется шесть ПЛК с адресами станций 2, 4, 6, 8, 10, 12. Контроллеры подключены к порту PLC.
Выберем для области управления регистры PFW с адреса, например, 400.
С помощью ф.области (ГЛОБАЛЬНОЙ) с условием "После загрузки проекта" запишем в регистр PFW130 значение 400 как Dword.
Для порта PLC адрес регистра управления будет БАЗОВЫЙ адрес + 16, т.е 400 + 16 =416
Теперь битами регистра PFW416 можно выводить отключенные контроллеры из обмена.
PFW416.02 - ПЛК с адресом 2;
PFW416.04 - ПЛК с адресом 4;
PFW416.06 - ПЛК с адресом 6;
PFW416.08 - ПЛК с адресом 8;
PFW416.10 - ПЛК с адресом 10;
PFW416.12 - ПЛК с адресом 12;
Во вложении табличка с назначением бит регистров управления обменом (PFWх), начиная с базового