Делаю устройство , которое должно считать импульсы. И вот генератор генерит, а счетчик не считает. Подскажите, пожалуйста, как сделать. Для ПР 200
Вид для печати
Делаю устройство , которое должно считать импульсы. И вот генератор генерит, а счетчик не считает. Подскажите, пожалуйста, как сделать. Для ПР 200
Вы слишком обстрактно описали задачу. Ни частот ни т пов датчиков ничего. Кто у вас что считать должен не ясно.
Попробую конкретно. Наш завод выпускает датчики давления. Есть такая операция - механическая стабилизация, в простонародье раскачка. Подают несколько десятков раз давление и сбрасывают его. До недавнего времени это делалось вручную. Теперь мы пытаемся его автоматизировать с помощью ПР. Я хочу ПР 200. Пытаюсь написать программу. Генератор выдает импульсы, а счетчик не считает. Выдержка на точках давления 0 и Р мак.- 3 сек. Типы датчиков - разные, да вам они не нужны. Вот конкретное описание, никакой обстракции.
Проверьте соответствие входного сигнала чувствительности входа ПР200. Если вход 24В, то уровень сигнала должен быть больше 15 В. Потом включаете онлайн отладку и проверяете, что ПР200 видит этот сигнал. Если не видит - в сервис. Если видит, то ковыряйте программу.
ПР должен формировать импульсы, которые будут открывать или закрывать клапан подачи давления. Количество импульсов - 30 единиц. Длительность импульса - минимум 1 сек, максимум 10 секунд. Отсюда частота импульсов от 1Гц до 0.1 Гц. Что еще непонятно?
Я и спрашиваю, как ковырять программу. Я пытаюсь сделать ее в режиме симуляции
Программу в студию!
На работе осталась. Как по-новой сочиню- пришлю
Сделал в программе счетчик и генератор. Генератор генерит, счетчик должен считать, но не считает. Программа осталась на работе. Как сочиню по новой, пришлю.
Завел импульс. Добавил ADD, чтобы досчитал до 30. Но все равно. ADD не складывает импульсы
При и частоте 1Гц длительность импульса 1 ГЦ, а при длительности импульса 10 сек. - частота 0.1Гц. Я сам задаю длительность, так как она может быть разная, для разных типов датчиков
..........
Мне АDD не нужен. Мне надо чтобы схема работала. Тогда что такое время фиксации импульса?
............
Симулятор заработал. Буду делать обвязку. Спасибо за помощь
Сделал. Теперь буду сочинять обвязку
Совсем недавно в одной из тем форума помогая делал генератор количества импульсов со сбросом, там можно задавать количество импульсов, продолжительность импульса и паузы между импульсами, вроде должно Вам идеально подойти!
Вложение 56092
Вложение 56093
Большое спасибо. Это то что мне нужно. Только СБРОС не обязателен, если только он не отрабатывает аварийную ситуацию. А почему пунктира две линии?
Мне кажется для аварийной ситуации достаточно команды "стоп", сброс счётчика можно не производить. Здесь при стопе производится и сброс счётчика, при последующем пуске количество импульсов отсчитывается заново.
Пунктирные линии это линия задержки на один цикл программы!
В ОЛ есть справка, обязательно прочитайте, может придут какие элементарные понятия.
Вот, что нашел дома. Это тоже надо делать. Цех пытался сделать мне заказ, но ТОПы пока отклонили заказ
Еще одна тема. То же самое, что в предыдущем послании, но количество циклов от 10 до 100 и в камере тепла холода -60, +20 и +80 град С. Надо измерять температуру и отслеживать выдержку по 2 часа на каждой температуре чистого времени, от есть 2 часа от набора температуры. Еще можно подумать о передаче инфы от ПР на диспетчерский пульт, чтобы отслеживать партии приемных узлов. Это уже не мепмбранны (деталь, которая измерительным элементом является в датчике давления), а приемные узлы. То есть сборки, которые мериют давление
По моему за счет форума кто-то пытается НИОКР сделать на предприятии))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))
Производитель пишет, что можно к ПК подключить и ПО имеется:
https://deomera.ru/katalog/voltmetry...lnyy-tsifrovoy
https://www.souz-pribor.ru/catalog/e...ornye/v7-78-1/
https://www.electronpribor.ru/files/...ts/v7-78-1.pdf
https://www.electronpribor.ru/catalog/76/v7-78_1.htm
С ПЛК не знаю, наверно будет проблематично подружить, спросите у тех кто в них хорошо разбирается, например у "Валенка"!
С ПК я уже подружил В7-78 и все работает. Просто одни господа начали делать на ПЛК и системе Мастер Скада Стенд для проверки датчиков и исчезли в сияньи голубого дня. Вот я думаю почему исчезли и есть ли смысл продолжать работу дальше. Когда я говорил про ленина, под наглыми но не умными я их имел в виду в первую очередь