Подскажите где посмотреть инструкцию по
подключению СПК1хх [M01] к OwenCloud через символьную конфигурацию
Прошивка 1.1.0611.1056
Подскажите где посмотреть инструкцию по
подключению СПК1хх [M01] к OwenCloud через символьную конфигурацию
Прошивка 1.1.0611.1056
Добрый день.
Пункт 5 в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.1.pdf
OwenCloud пишет "Не на связи"
Тип прибора Программируемый контроллер
Пароль 123456
Web визуализация в локальной сети есть.
В CODESYS конфигурация OwenCloud порт не менял пароль не менял.
IP адрес контроллера оставить [0,0,0,0]?
Переменная OwenCloud enabled TRUE
Подскажите в чем может быть причина?
Да, может быть.
Завтра с системным администратором посмотрим.
Спасибо.
Сисадмин подтвердил правильность настроек.
Server Address 'web.owencloud.ru:26502' (по умолчанию).
Вот картинки загруженного проекта.
Вложение 46947Вложение 46948Вложение 46949
OwenCloud пишет Не на связи
Что еще можно посмотреть?
P.S
Другой контроллер через ПМ210 с OwenCloud соединяется.
Должно быть 'gate.owencloud.ru:26502'
Если точнее, это IP адрес присвоенный тому интерфейсу через который вы к интернету подключаете ваш ПЛК.
У меня на ПЛК-200-01CS при подключении к owencloud не заработало пока я не указал IP, который порт (фигурирует как WAN в веб-интерфейсе контроллера в моем случае) получил по DHCP.
на настройке 0,0,0,0 не работало.
Здравствуйте
В видео https://www.youtube.com/watch?v=TlpO5hB4tWU на 3:20 имеется информация о параметре Token
У нас версия прошивки СПК-107[M01] 1220 и там нет параметра Token
Там вообще всё иначе
Есть параметр Password - это Токен?
Второй вопрос: на 4:12 в видео говорится, что поле Token можно менять с панели, так как есть соотнесение
У нас поле Password соотнесения не имеет
Как можно вводить Токен пользователю, чтобы мы могли заводить панель в облако?
Добрый день.
Вам нужно руководствоваться этим видео:
https://youtu.be/zOQF8N_UCN0
Вот такой:: Вложение 54065
Дабы не плодить темы, попробую спросить тут.
СПК107 М01 подключить к облаку получилось только через символьную конфигурацию. Переменные читаются, однако напрягают несколько моментов:
1."километровый" код параметра вида UID1073741967, и в облаке его нельзя изменить
2. в облаке не возможно разбить параметры по дочерним категориям или удалить параметр
3. название параметра в облако переносится из комментария к переменной (в CODESYS) в обрезанном виде, т.е. Начало есть а конец обрезается, приходится в облаке вручную дописывать.
Собственно вопросы:
1. если в облаке нельзя изменить код параметра, возможно ли это сделать в CODESYS?
2. если облако не позволяет рассортировать переменные по подгруппам, возможно ли это сделать в CODESYS?
3. обрезание названия параметра в облаке это "фича" облака - смириться?
Использую CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 СПК107 м01 spk1xxm01 1.2.0803.1220
Добрый день.
1. Нет.
2. Можно группировать параметры по папкам (без вложенности). Каждый список глобальных переменных и программа будут представлены в облаке папкой.
Вложение 55179
3. Да, есть ограничение в 32 символа на имя параметра. С ним придется смириться.