ПЧВ Delta VFD015EL43A. Можно ли его подключить к СПК107? И будет ли он после этого работать?
Вид для печати
ПЧВ Delta VFD015EL43A. Можно ли его подключить к СПК107? И будет ли он после этого работать?
Если ПЧВ поддерживает протокол Modbus - то его можно подключить к СПК.
Я не так задал вопрос. ОВЕН-ский ПЧВ 1 или 2 мы добавляем из списка, то есть он как бы присутствует в Кодэсис. А вот ПЧВ Delta как добавить?
У меня просто ситуация мутная: часть ЭлДвиг работает на ПЧВ ОВЕН, а часть надо запитать через ПЧВ Delta.
Шаблоны. так они называются. эх, а где бы их достать? я так понимаю эти шаблоны должны быть именно для кодесис написаны?
В примерах... а где эти примеры? где их примерно искать?
читайте вроде 33стр
Цель то есть какая-то у решения, где панель управляет частотным приводом.
Ну подойдите к нему и колесико покрутите
спс Alexey_Palich
подключил. всё ОК!
Добрый день. Раз подключили выложите решение
Там стандартное решение. Делаются требуемое количество регистров Universal Modbus Device, назначаются регистры на чтение и запись. Обычно я разделял чтение и запись по разным экземплярам Universal Modbus Device, что бы чтение делать постоянно, а запись только по изменению значений. Адреса регистров нужных параметров можно посмотреть в программе VFDSoft. Имел опыт работы с VFD-E, EL и C2000 под управлением ПЛК110 и СПК1хх.
Решение выкладываю
Вложение 45766