Подскажите как можно сбросить на заводские настройки ПР110?
Вид для печати
Подскажите как можно сбросить на заводские настройки ПР110?
снял с объекта, не знаю не адреса не сетевых настроек
Так а цель какая? Если связаться с существующей логикой, то можно через ПР-КП подключить к OWENLogic и считать сетевые настройки, по умолчанию адрес 16, скорость 9600. Или посмотреть кто мастер для него и там узнать. Если будете свой алгоритм писать, тогда зададите свои настройки.
А совсем глупый вопрос можно автору? Зачем делать новую тему если есть тема вопрос-ответ или тема о пр110. Что там нельзя спрашивать ? Или вас не научили пользоваться поиском?
Прибор нужен для нового проекта. Текущие настройки RS485 не совпадают с заводскими - "по умолчанию адрес 16, скорость 9600" не подходят . Для того чтобы запрограммировать это реле мне нужно знать параметры RS485, в настоящий момент я их не знаю. В этом и вопрос как вернуть на заводские настройки - "по умолчанию адрес 16, скорость 9600"
ПР110 прошивается БЕЗ использования RS-485, вам для нового проекта знать это не обязательно.
Это важно только если вы там же ставить прибор собрались, но тогда важно знать и весь список переменных и их тип.
для прошивки ПР110 нужны данные порта - скорость и АДРЕС!!!
dr_t_j вам уже несколько раз сказали, что для прошивки этого не нужно ТРИСТА лет. Нужен соответствующий адаптер, или сделанный самодельный, если есть дружба с паяльником. Темы по данному поводу были.
По умолчанию адрес прибора в среде Owen Logic - 16. Передача по modbus вкл/откл это 4 провод в КС8, который n/a. Я подключил через ПР-МИ485 и RS485/USB. На выходе с ПР-МИ те же TTL что и у ПР-КП10. Подключенный у меня прибор не отвечает, хотя моргает лампочка связи. Подобную тему ни нашел. Хотя когда-то через самодельный переходник прошивал ПР114. Я думаю что изменен адрес прибора.
dr_t_j потому что в режиме слейв кабель один при использовании ПР-МИ - предназначен для ЧТЕНИЯ прибора согласно установленному адресу и скорости.
При прошивке кабель ДРУГОЙ - при прошивке ПЛЕВАТЬ на адрес прибора, так как он находится в режиме работы с ОЛ.
Если вы хотите прошить ПР-110 вам нужен ПР-КП20 (USB переходник) для подключения к ПР110, либо ПР-КП10 для COM порта. И тому и другому плевать на Адрес.
Либо сделать самостоятельно, найдя тему про распиновку разъема из любого USB-TTL, найденного под руками.
з.ы. чтобы не ошибиться и не брать на себя ответственность за ваш ПР110, найдите соответствующие темы сами.
Просто товарищь уверен что это зашивали через прм. Вот поэтому и нужен адрес и скорость. Мне только не понятно как он это смотрел? Сканером или из лоджика.