Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким элементом управления (и как) нужно воспользоваться в менеджере экранов овен лоджик чтобы выводить на экран информацию о количестве коммутаций DO? Заранее Спасибо!
Вид для печати
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким элементом управления (и как) нужно воспользоваться в менеджере экранов овен лоджик чтобы выводить на экран информацию о количестве коммутаций DO? Заранее Спасибо!
Вопрос мне кажется некорректный . В менеджере экранов создаются экраны и связи между ними . А элементов управления всего пять .
Прочитайте что каждый элемент выводит на экран в справке . Свяжите его с соответствующей переменной или константой .
Что у Вас означает количество коммутаций DO???????? Мне не понятно и мне кажется не кто не поймет . Разъясните что Вы имеете введу ??????
Здравствуйте!
Подал напряжение на DI1 при этом замыкается DO1. Хочу выводить на экран пр200 информацию о количестве замыканий DO1. Вот что имел ввиду. Есть какой-нибудь счётчик, который может подсчитывать это в овен лоджик?
Спасибо! Подскажите пожалуйста где можно найти описание на STN? Что привязывать к его входам и выходу? Не могу найти.
Помощь ----- справка ----- библиотека --- счетчики
Вложение 42032
Большое спасибо!
Ещё один вопросик: воспользовался таймером STN. При снятии напряжения с DI1 DO1 Всё равно остаётся замкнутым. Как реализовать ситуацию в которой при снятии напряжения с DI1 DO1 становился разомкнутым?Вложение 42035
Добрый день. Счётчик всё таки CTN а не STN. Но это мелочь.
Вам нужно подать ещё один импульс на вход D.
Зачем у Вас стоит =1? Это свойство используется, если при сбросе счётчика через вход R нужно установить конкретное число. Вот и поставьте там =0.
Тогда и при запуске и при сбросе будет на выходе 0.
Я так понял что Вы просто пока изучаете ОЛ. Иначе смысла преобразования в дискрет не вижу.
С уважением.
Добрый день! мне не нужно сбрасывать счетчик, нужно чтобы он считал количество коммутаций DO1 и чтобы при пропадании напряжения на DI1 DO1 не находился в замкнутом положении
Встречные вопросы .
1 ---- У Вас выходной сигнал DO1 чем управлять будет ?????? Если пускателем или реле то заводится обратная связь с пускателя или реле на вход DI1 и считается только количество импульсов на DI1 .
2 ----- У Вас алгоритм управления DO1 будет реализован в ПР (реле) ????? Если да то используется передний фронт управления DO1 . RTRIG детектор переднего фронта и заводится на счетчик .
Зачем конкретное число преобразовывать в BOOL и заводить на D01 ????????
Добрый день. При всём уважении, либо Вы не правильно задачу ставите, либо не правильно её пытаетесь реализовать.
Вы пишите что нужно считать количество включений выхода, а сами ставите счётчик на включение входа.
Вы хотя бы опишите - что Вы хотите сделать. И тогда сразу все откликнутся.
Зачем например нужно считать количество включений выхода (или входа)?
С уважением.
Наверно, как-то так:
Вложение 42040
Диапазон счётчика: 0 - 65535, если нужно больше, поставьте 32-битный счётчик!
Так как Вы ясно не объяснили, как должно быть при включении ПР(подачи на него напряжения питания), я сделал, что при включённом входе(="1") выход не включается до "передёргивания" входа!
Короче, я так это понял!
Добрый День!
Возможно ли вывести на Экран ПР200 набор Переменных, представляющие Дату и время наступления события события.
В своем примере Сервисные переменные (текущие), сохранил под именами целочисленных переменных, которые привязал к полям одного из экранов.
С уважением Сергей
Можно все это сделаь. Сергей0308 делал для меня ловушку импульса. Там есть дата. Время . И что произошло. Я контролировал сигнал с реле контроля фаз.
Есть на форуме. Поиск в помощь.ps. не могу выложить сейчас так ка отвечаю с телефона. А так если не горит то завтра утром после 10 по москве.
Идея здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294020Готовый вариант журнала здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061Заготовка такого журнала (Анимация):Журнал на шесть событий (Анимация):
Доброго времени суток.
Вопрос скорее к разработчикам.
Чем обусловлен набор символов отображаемых экраном ?
В недавнем проекте хотелось сделать "анимацию" работы команды, используя символы:
|/-\, т.е. если мы их запускаем по циклу то получаем крутящуюся "палочку", но увы.......
И еще вопрос/предложение, может дать возможность пользователям самим создавать символы?
Виталий_khv Где-то тут читал, что набор символов обусловлен применяемым "железом". Т.е. изменить ничего не удастся при всём желании. Значок градуса, например, намного важнее крутящейся палочки. Но увы...
Позволю не согласиться, "железо" это не факт.
Зашили наши разработчики в определенную область памяти контроллера набор символов, его можно поменять.
Но вот вопрос пойдут ли на это, есть ли целесообразность ? Или опять, что-то типа.....
Берите как есть и пользуйте....
Но на то сообщества и приходили к стандартам символов, которые остаются неизменными в любых языках клавиатуры.
Почему бы их просто не скопировать......?
Уважаемый, dan75 ;), надеюсь не обидное обращение.
Вот о том и речь завожу, позволить пользователю самостоятельно создать свой символ.
В последствии к примеру, запустить ветку в форуме, кто и что придумал.....
Определить наиболее востребованные символы и включить их в таблицу символов, чего проще.
Согласен не одного дня, может и года дело, но в последствии придем к набору необходимых служебных символов.
Ведь визуализация интерфейса, пусть даже на 2 строки по 16 символов, очень важная штука.
В свое время, в игольчатом принтере Epson (92-95 г. прошлого века), была возможность создать матрицу собственных символов, которые он без проблем выводил на печать....
Может и кину "леща" производителям Овен, но в свое время, на стадии развития продукции Овен, я сильно их в душе ругал...называя их продукцию "овном"
Но вновь вернувшись к ним, как к альтернативе - цена-качество, желаю им развиваться и создавать более реальную конкуренцию на рынке продукции автоматизации
Предложу как вариант...
Берем не часто используемые символы, ну например "ё" и "Ё", как часто мы их применяем ?
А это уже два символа под замену.
Производители пишут блок в OWEN Logic, в котором посредством присвоения кода на каждый столбец мы зажигаем точки в нем, и так к каждому столбцу.
Не знаю, какой матрицей, 8х8, 8х16, 16х16 они формируют символ.....
Виталий, насколь я понимаю, экраны приходят на сборочное производство с уже прошитыми знакогенераторами. Там есть возможность дополнительно прошить 8-16 пользовательских символов, но такие приколы -- это уже скорее к ардуинщикам. При массовом промышленном производстве ПРок никто дополнительной прошивкой дисплеев заморачиваться не будет.