Установил сеть СПк110 для пк, ПК видит его, но codesys нет, подскажите, пожалуйста, что сделать
Вид для печати
Установил сеть СПк110 для пк, ПК видит его, но codesys нет, подскажите, пожалуйста, что сделать
Здравствуйте!
Попробуйте для начала ознакомиться с видео из обучающего курса «СПК1хх. Первые шаги», посвященное установке CODESYS и загрузке простейшего проекта в контроллер. Ролик доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=gnO555SF5kA
прошивка 1.1.0611.1056, таргет 3.5.4.26
спасибо за пароль
Вам нужно версию таргета 3.5.11.57 использовать (ПКМ на Device - Обновить устройство).
спасибо, все получилось
А не могли бы вы подсказать такую штуку, плк200, кодесис к нему конектится конектится, потом оставляешь на сутки без коннекта. на следующий день приходишь пытаешься опять подключиться к плк. но кодесис его не находит, сканируешь сеть там пустота. и пока плк не перезагрузишь методом выключения питания связь не устанавливается. Это вообще как? нормально?
А пинг до ПЛК в этот момент есть?Цитата:
но кодесис его не находит, сканируешь сеть там пустота.
да, пинг есть, веб морда работает, по ssh зайти можно, кодесис не видит. Давайте я для точности ситуацию целиком опишу. значит с вечера оставил контроллер с залитой на него программой работать и он был залогинен в кодесисе , соотвественно копьютер уснул через час, утром прихожу , меня выбросило соотвественно из кодесиса, плк работает все в порядке. пытаюсь подключиться ... вижу что в девайсе контроллер не светится зеленым. ну и далее сканирую сеть пустота, сперва пробовал просто выключить/включить кодесис, не помогло. далее комп перезагрузил, не помогло. ну и в итоге перезагрузил контроллер методом вытаскивания из розетки и в итоге кодесис его увидел и подключился. не то что бы это дико мешает.... но это помоему очень странно. столько раз заходил на объект там контроллер работает год так же подключаюсь к сети так же нахожу контроллер логинюсь с той же программой , никаких проблем. странно будет каждый раз перезагружать плк
Попробую, но это будет наверно не так просто...
Аналогичная проблема: скан сети не находит СПК. Веб-интерфейс работает.
Версия прошивки spk1xxm01 2.4.0923.1000.
Таргет-файл 3.5.17.31.
Проект до этого работал на другом таком же СПК, если это важно.
Добрый день.
Давайте начнем с этого:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018