Народ всем добрый день. Подскажите срочно пожалуйста как поменять время цикла на пр200. Сейчас стоит 3мс.
Вид для печати
Народ всем добрый день. Подскажите срочно пожалуйста как поменять время цикла на пр200. Сейчас стоит 3мс.
Народ всем добрый. Подскажите как изменить время цикла в программе. Стоит 3мс нужно 100мс. Как это изменить?
http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1392751544
Это шутка такая?
http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1425224217
Просто жесть...
Так была бы шутка. Я вопрос написал. В программе ненашел где поменять время цикла.
Жесть. Впервые работаю с пр200 ненашел где менять время цикла. Если незнаешь мог бы написать незнаю.
Понятно. У меня датчик канала меняется слишком быстро. Поэтому спрашиваю. Если изменить время может не скакал бы так.
Так по нему регулируется темп воды
Вложение 40653
......
Все спс всем ща изменю. Просто сдаю объект и скачет тут показания ))
Если значение сможет меняться не 333, а 10 раз в секунду, как это может устранить скачки показаний? Мне кажется - никак! Короче, не валяйте дурочку, как Вам уже советовали увеличиваете постоянную времени фильтра с 0,01 сразу до минимум 5 секунд(в 500 раз) и лично от меня: можно округлить до целых!
Вложение 40657
Вложение 40658
На вкладке входа в пр200 есть фильтр, просто измените его как вам надо, время обработки входного сигнала можно менять!