Сгорел блок управления электромагнитной плитой, на шлифовальном станке. Схемы блока нет. Хочу сделать на ПР110, с переключением прямой и обратной полярности и регулировкой длительности импульсов. Может кто-то делал?
Вид для печати
Сгорел блок управления электромагнитной плитой, на шлифовальном станке. Схемы блока нет. Хочу сделать на ПР110, с переключением прямой и обратной полярности и регулировкой длительности импульсов. Может кто-то делал?
С регулировкой - это вряд ли. Да и не нужна она там особо. Алгоритм прост:
1. Нажимаем Вкл - намагничивание включается постоянно.
2. Нажимаем Выкл - выключается намагничивание, и через паузу (50-100мс) включается размагничивание на некоторое время (2-3сек).
Переключающие контакторы желательно ставить с механической блокировкой от одновременного включения.
Можно так же завести опознавание наличия подключения к плите, и контакт с токового реле контроля тока плиты.
На новом шлифовальном станке 4 импульса с уменьшающейся длительностью. Тонкие детали спокойно снимаются. Пробовал на старом станке, где сгорел блок, в ручную подавать обратную полярность - остаточная намагниченность очень большая. Может для маленьких плит достаточно и 1 импульса для размагничевания. У меня плита большая 1200 мм диаметром.
Странный способ размагничивания похожий на намагничивание, только в обратную сторону
По хорошему должно быть так -
включение плиты на рабочее напряжение (намагничивание) и подключение ее при размагничивании на разнополярные импульсы напряжения определенной длительности, уменьшающиеся по амплитуде при каждом изменении полярности импульсов, и следующие друг за другом с паузой, достаточной для спадания тока в плите, обусловленного ее ЭДС самоиндукции
Между теорией,патентом и практикой - пропасть. Ни в одном станке, у нас 5 разных типов, нет размагничивания с уменьшением амплитуды . В лучшем случае импульсы с перекючением полярности, с уменьшающейся длительностью . Что на наших станках, что на импортных .
Для индуктивности уменьшающаяся длительность означает уменьшающуюся амплитуду импульсов тока.
Здравствуйте.
Столкнулся с той же проблемой, вышел из строя блок размагничивания. Плита номиналом 110В, 1А.
Кто-нибудь может поделиться схемой с номиналами деталей? (естественно, речь не о контакторах и реле, сугубо на полупроводниковой логике)
Сборку я осилю, а вот расчеты, не являясь специалистом - никогда.
Здравствуйте.
Делал па ПР110. Второй год работает на 2х станках.
Схема в sPlan.
Спасибо вам большое!
Добрый день. limir62, помогите пожалуйста. Я скачал вашу схему. Не могу открыть этот формат. Могли бы вы что то посоветовать как это сделать или выложить схему в более распространённом формате.
Вот, в виде картинки
Вложение 87828
limir62, получилось открыть ваш файл. Подскажите, пожалуйста, алгоритм ПР110.
Спасибо вам. Может вы сможете мне подсказать алгоритм на пр110?
на предыдущей странице программа представлена - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401694
или вам что-то другое надо?
Там тоже какой то спец. формат. Не открывается. Что делать?
Какой спец формат?
Овен Лоджик поставьте одной из последних версий, проект в Лоджике открывается.
https://owen.ru/product/pr100/software
Проект вообще выложен в версии Owen Logic2.2.318, поставить можно эту или любую выше.
https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...Setup/Archive/
Спасибо большое!!! Помогли сильно!