Расходомер ВЗЛЕТ ЛАЙТ М имеет два универсальных выхода (частотный, импульсный или логический) Qнаиб.=181,1м3/ч, возможно ли подключить к СИ20-У-Щ2, для отображения текущего расхода м3/ч???
Вид для печати
Расходомер ВЗЛЕТ ЛАЙТ М имеет два универсальных выхода (частотный, импульсный или логический) Qнаиб.=181,1м3/ч, возможно ли подключить к СИ20-У-Щ2, для отображения текущего расхода м3/ч???
А в чем собственно проблема ?
Нужна схема и процесс настройки СИ20
Вот схемы. Процесс настройки в РЭ на СИ20.
Спасибо, правильно я понимаю с выхода1 расходомера (колодка ХТ2 +,-) на Вход1 СИ20 (конт. общий 8, вход1 контакт9)
Добрый день. Во первых сам процесс подключения непростой. Расходомеры Взлёт имеют выход, предназначенный для сопряжения с ТТЛ логикой. То есть на выходе импульсы амплитудой 5В. СИ20 нужно на входе 24В. Для сопряжения нужно использовать оптопару. Или сейчас появился блок сопряжения для контроллеров ОВЕН. http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie на 4 или 8 входов. Можно использовать его.
А во вторых СИ20 не работает (насколько знаю) в режиме частотомера. Поэтому даже после сопряжения входов настроить его под Ваши цели не получится.
Нужно смотреть другой счётчик, или тахометр, можно http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie посмотреть.
С уважением.
* В активном режиме напряжение на выходе при отсутствии им-пульса, а также соответствующее уровню Высокий в логическом режиме может быть от 2,4 до 5,0 В. При наличии импульса и при уровне Низкий в логическом режиме – напряжение на выходе не более 0,5 В. Работа выхода в активном режиме допускается на на-грузку с сопротивлением не менее 1 кОм.
**•Прямой счет импульсов, поступающих от подключенного к прибору датчика.
•Перевод количества импульсов в реальные единицы измерения продукции.
•Выбор позиции десятичной точки.
•Коэффициент масштабирования.
•Два режима работы выходных устройств: «Дозатор», «Сигнализатор».
•Четыре дискретных входа для организации счета и реализации функций старт/стоп, блокировка, сброс.
•Универсальные входы, позволяющие работать с датчиками PNP/NPN-типа, сухим контактом.
•Встроенный источник питания датчиков – 24В.
•Управление нагрузкой с помощью одного выходного устройства.
•Сохранение результатов счета при отключении питания.
•Программирование с кнопок на лицевой панели прибора.
•Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А
А как же прямой счет импульсов?
А если так? "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. Допустимое значение коммути-руемого тока нагрузки не более 150 мА."
А если так подключить??? "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источ-ника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. "
это я понял
Для обеспечения сопряжения с различными типами приемни-ков питание оконечного каскада универсального выхода может осуществляться как от внутреннего источника питания – активный режим работы оконечного каскада, так и от внешнего источника – пассивный режим. По умолчанию оконечные каскады универсаль-ных выходов работают в пассивном режиме. При необходимости использования универсальных выходов в активном режиме необ-ходимо перевести переключатели SK1 и SK2 на модуле обработки в положение «ACTIVE». Схема оконечного каскада и описание его режимов работы приведены в Приложении В.
Если по такой схеме подключить????
И снова здравствуйте. Посмотрите внимательно на схему. На схеме на выходе стоит стабилитрон. Ограничивающий напряжение до 5В. Никаким образом Вы не получите сигнал для СИ20, без дополнительной оптопары.
Пару лет назад я вплотную этим вопросом занимался и даже созванивался с инженером Взлёта.
Да и к тому же ещё раз напомню, что СИ20 не сможет Вам посчитать расход в единицу времени. Ни в импульсном режиме ни в частотном.
Если не секрет, для чего это?
С уважением.
"В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 3 до 30 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 150 мА. Длина линии связи – до 300 м"
Можно подавать внешнее напряжение +24 В. Нет там никакого стабилитрона на выходе, а есть ограничитель напряжения для защиты от наводок на длинной линии связи.
Осталось выяснить что такое импульсный режим.
Для дублирования показаний расхода воды (м3/ч) на- пульт управления, расстояние 3 метра от расходомера.
Объем жидкости Vи, прошедшей через расходомер, определяется по формуле:
Vи = N * Kp1, м3, [5.3]
где N – количество импульсов, подсчитанное частотомером;
Kp1 – константа преобразования по универсальному выходу
расходомера (определяется в соответствии с руководством по экс-
плуатации расходомера), м3/имп.
В СИ20 можно делать операцию умножения количества импульсов на множитель, значит можно отображать потребленный объем. Но СИ20 по приходу 1 000 000 импульсов сбросится и начнет считать по новой с нуля.
а если так?
Kp1 – константа преобразования по универсальному выходу
расходомера (определяется в соответствии с руководством по экс-
плуатации расходомера), м3/имп
Получается надо уточнить Кр1
Пусть обнуляется , не страшно.
Еще раз повторись, идея в том , чтобы дублировать показания расходомера на СИ20(который вынесен на расстояние 3метра)
Попробую ещё раз объяснить.
1. Ограничение по напряжению на выходе расходомера ЕСТЬ. И это именно 5В для ТТЛ логики типа АРДУИНО и других контроллеров без гальванической развязки. Сколько бы Вы не подавали от внешнего источника.
2. Вольд привёл замечательную формулу, но СИ 20 её не сможет посчитать.
3. Зачем Вам вообще СИ20 и такие сложности. http://vzljot.nt-rt.ru/images/manuals/re1_erLFM.pdf стр. 45.
Токовый выход расходомера обеспечивается с помощью измерительного преобразователя «ВЗЛЕТ АС» исполнения АТВ-3, преобразующего сигнал, поступающий с универсального выхода расходомера, работающего в частотном режиме в выходной ток, пропорциональный текущему измеряемому расходу.
Адаптер токового выхода в диапазонах (0-20) мА и (4-20) мА может работать на нагрузку сопротивлением до 1 кОм, в диапазоне (0-5) мА – до 2,5 кОм. Установка диапазона работы адаптера выполняется при выпуске из производства по заказу.
Закажите такой адаптер и выведите показания расхода в виде 4-20мА на индикатор токовой петли ИТП11 или другие ещё новые у ОВЕНа есть.
4. Импульсный режим выхода, это когда каждый импульс соответствует определённому количеству прошедшей жидкости. Он настраивается через меню. Например 1л=1импульс. Вот такой сигнал СИ20 может посчитать, то есть расход реальный. Вот если бы СИ20 мог считать количество литров (импульсов) за единицу времени, тогда да. Но он не может.
5. Импульсный режим выхода, это когда частота импульсов пропорциональна расходу в единицу времени. Но для расшифровки Вам потребуется именно частотомер, чем СИ20 не является.
Вот как то так.
С уважением.
Откуда вы взяли про 5 В ? Место в РЭ, где про это сказано, укажите.
Это почему ? Умножать число накопленных импульсов на коэффициент СИ20 может.
СИ20 вполне может отображать потребленный объем, мгновенный расход мало кому нужен.
Сколько кубов воды прошло в час
Вот это не получится
А получится только постоянно считать?
А по какой схеме подключить с нарастающим итогом???
А если поставить ПР200 вариант считать расход в единицу времени?
А если перевести 4-20мА через вот такую штуку: Нормирующий преобразователь НПСИ-ЧВ-0-24-МО ф.Контравт(такой имеется в запасе)
Получается если подключить по такой схеме, не какого счета не произойдет, из-за напряжения 5В ?