Вложений: 1
Проблема с подключением сканера ШК по modbus к ПЛК 110 М
Добрый вечер
Пробую подключить сканер ШК по протоколу modbus
Скачал для него фирменное приложение для plc WAGO , запустил и получил ошибку, что сервер не доступен
Приложение использует SYSLIBCALLBACK.LIB + WAGOLIBMODBUS_IP_01.LIB
Сканер находится с контроллером в одной подсети, пингуется, через фирменное приложение сканирует. Набросал программу на Java, тоже всё путём.
Если кто подскажет решение проблемы, буду благодарен.
Настройка обмена данными со сканером ШК по modbus
Добрый день.
Есть сканер ШК, у который хранит в буфере строку, занимающую n регистров. Структура такая:
1-регистр - Number of bytes of valid data actually in the ResultData field.
2-n регистры - Result data from this acquisition/decode. Formatted as ASCII text with two characters per 16-bit register. No terminating null character.
Можно ли в конфигураторе настроить modbus так, чтобы всё это считывалось в одну переменную, или нужно будет создавать n регистров.
Попробовал String input modul - данные не появляются. В отдельных регистрах всё путём